Titel: Blinkande Display logger 1010 [Givarfel 2]
Skrivet av: Karl Andersson skrivet 2021-12-09 21:16
Givarfel 2
!4 temp HTTP L
15 temp Http L


Titel: SV: Blinkande Display logger 1010 [Givarfel 2]
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-12-10 09:02
Hej!

Översta raden där det står "Givarfel 2" betyder att det är fel på totalt 2 givare. Sen visas vilka givare det är fel på. "14" står för givare nummer 14, "temp" betyder att det är en temperaturgivare och "HTTP L" betyder att det är en givare där värdena kommer via funktionen "Ta emot mätvärden via HTTP-anrop (M2M)". Så det verkar som att du har någon extern enhet som skall skicka temperaturdata till Logger 1010 via HTTP, men som inte skickar data som den skall.


Titel: SV: Blinkande Display logger 1010 [Givarfel 2]
Skrivet av: Karl Andersson skrivet 2021-12-10 12:03
Tack för ditt svar!
Har under "Ta emot mätvärden via HTTP-anrop" Utfört följande: http:// (ip loggern)?dbg=1&t1=25.5

svar:
ok dbg
ok t1
success

Troligen då skapades givaren Manualen säger nollställning

//KA


Titel: SV: Blinkande Display logger 1010 [Givarfel 2]
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-12-10 12:15
Ja det är korrekt, om man gör ett manuellt http-anrop med en givartyp som inte redan är definierad så skapas den i loggern, och enda sättet att få bort den är att nollställa loggern.