"Effekt från temperaturer och konstant" och "Effekt från temperaturer och flöde" är två olika typer av beräknade kanaler. Den förstnämnda används när man inte har flödesmätare och den andra när man har flödesmätare.
Om konstanten som krävs för "Effekt från temperaturer och konstant" har jag skrivit i inlägg 3 i den klistrade tråden "E-logger - COP - hur gör man?"
http://e-logger.se/forum/index.php?topic=246.0 ...det som ska anges där är hur många watt som avges från anläggningen per grads skillnad mellan fram och retur. Jag vet att det finns dom som provar sig fram med ett värde tills slutresultatet blir rimligt i paritet med vad pumptillverkaren anger. Men bättre är att stänga pumpen och endast köra på elpatron en stund och notera temperaturskillnaden samt elpatronens effekt (bäst om uppmätt med elmätare). För att få fram konstanten dividerar du sen elpatronens effekt med temperaturskillnaden.