Hej,
allt har fungerat fint, ända tills jag skulle byta kabel till alla reläerna
Gjorde du bara loggern strömlös, bytte reläkabel och startade loggern igen, och så blev det direkt fel på solfångargivarna sedan?
Eller hände något oväntat när du bytte kabeln som gjorde att du till exempel nollställde loggern?
Har du flera givare anslutna till loggern, fungerar de flesta givare utom solfångargivarna?
Krets 1 har 2st Pt1000 givare som styr ett relä vilket startar en pump. Har fungerat perfekt. Givarna visar ingen temp och SF SN visas i rött.
När du skriver "Givarna visar ingen temp", är det då både på sidan som visar solfångarstyrning och i "den vanliga" givarvisningen i loggerns teckenfönster som ingen temperatur visas? Och gäller det alltså bägge pt1000?
Visas ingen temperatur i vanliga givarvisningsläget så beror det på ett givarfel, kontrollera kablaget.
Krets 2 har 3st dallasgivare som visar temperaturen bra utan att styra något relä (har kvar min gamla styrning vilken snart skall kopplas bort). Givarna visar ingen temp och SF SN visas i rött.
Får inte ihop detta, du skriver "visar temperaturen bra" men samtidigt "Givarna visar ingen temp"?
Vad betyder SF SN och hur får jag systemen att funka igen?
"SF SN" kommer från solfångarstyrningen, se "Manual solfångarstyrning 3030" och displayvisning längst nere. "Aktiva skydd" - "SF" om övertemperatur solfångare aktiv. Detta beror troligast på givarfel, vid givarfel antas maxtemp.