Fråga 1 hur kopplar jag in mätaren mot 1010, vill ha både import och export från puls utgångarna ? Har tänkt å tänkt men
Fråga 2 om jag byter till Eastron SDM120CTM MID för strömspole kan jag ha samma strömspole som nu ?
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: Inkoppling sdm120ctp
«
Svara #1 skrivet:
2022-04-20 15:26 »
Hej!
Du har alltså inte en Modbus-mätare, utan en med pulsutgångar? Om den har två programmerbara pulsutgångar borde du kunna ansluta dem på var sin pulsingång på Logger 1010. Har du en Modbus-mätare väljer du enkelt import respektive import från listan med register att läsa ut.
Ang. strömspolarna så kommer Rickard att svara på det.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: Inkoppling sdm120ctp
«
Svara #2 skrivet:
2022-04-21 07:21 »
Nu vet jag ju inte vilken typ av strömspole du har, men det borde gå förutsatt att den har 1 eller 5 V utgång.
Det är viktigt att du ställer in "ration" korrekt, då man bara har ett försök på en MID-certifierad elmätare, så om det blir fel så är det skrot av elmätaren, eller så måste du beställa en strömspole som stämmer med den ratio du ställt in.
Pulsutgångarna kopplas som följer:
12V från Loggern till plint 6, plint 5 på elmätaren till en av pulsingångarna på loggern, plint 7 på elmätaren till en annan av pulsingångarna på loggern.
Om jag tolkar hemsidans instruktioner korrekt skall det vara 1000 pulser/kWh på både import och export.
«
Senast ändrad: 2022-04-21 07:25 av Rickard
»
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...