Hej, har sett att det blir spikar i graferna när internet ligger nere.
Loggern är kopplad till en 3g router som tappar internet flera gånger i veckan.
Har satt en timer som startar om routern varje dygn pga av detta.
Som längst har den varit nere 6 dagar, kunde då se flera spikar på de olika tempgivare.
Verkar som att det inte blir några spikar när internet fungerar, bara när den loggar till minnet.
Och det verkar komma på vilken sensor som helst.
Är väl inget jätteproblem, rapporterna jämnas väl ut med tiden.
Men man vill ju gärna veta varför
Systemet sattes upp i december, alla skarvar är lödade förutom vid loggern.
Men där går det in tre kablar på varje plint, så det går att dra rejält i skruvplintarna.
Är det ett känt problem, eller kan man misstänka svajigt sensornät?
Mvh