Titel: Räknar inte Skrivet av: rigmark skrivet 2020-10-24 22:27 Hej
Kör logger 2020 mot e-logger. Har tidigare loggat pellets med e2 och tid till pulsläge. Nu är det dock värmepump som gäller, så nu sitter en elmätarsensor där istället och tid till puls är urkryssat. Effekten visas korrekt i grafen men räknaren rör sig inte på kanalen. Samma på systembilden, rätt effekt men %cd är noll. Rapportläget visar korrekta diagram. Har tagit bort och gjort om kanalen. Jonas Titel: SV: Räknar inte Skrivet av: Andreas skrivet 2020-10-26 10:04 Hej, Ja det verkar ha blivit fel i kanaldefinitionerna, ominitierade loggern och nu verkar det gå fram. Har noterat det i bugglistan. Tack för att du sa till.
|