Jeg har 49 pulser pr. kg bränsle. PLC på fyret doserer bränsle i 1.5 sekund pr. gang, 15 pulser, 300 gram.
Hmm 1,5 sekunder är väldigt kort, jag tror inte jag hört om nån som haft så korta tider. Det kan kanske vara en del av problemet. Dvs. att systemet inte är utprovat för de tiderna.
27. oktober från 15 til 16, ser jeg 14 doseringer på grafen, se link. Jeg forstår her inte hvad andra aksen viser, 45-65?
Axeln borde visa momentaneffekt i kg/timme. 300 gram på 1,5 sekund motsvarar 0,3/1,5*3600 = 720 kg / timme. Det kan vara så att den förbrukningen är så hög att räkneverket så att säga slår runt. 720 kg/timme, det är 3,5 MW i kapacitet. Du måste ha en jättestor värmeanläggning!? Behövs den momentankapaciteten eller finns möjlighet att dra ner hastigheten på skruven för längre gångtider och lägre momentaneffekt?