Titel: Modbus och H1 samtidigt?
Skrivet av: AL skrivet 2023-07-30 23:13
Har en 2020 som verkar pajat och byter till 1010. har en Aidon huvudmätare och då blir det ju smutt med H1, dock har även en Fronius växelriktare som pratar modbus, går det köra samtidigt till 1010? är väl samma port?

Det vore fint om det gick köra huvudmätaren mot 1010 och även mot växleriktaren men det är nog kört.. modbus på den och H1 på mätaren...
plus att det gick att köra Växelriktaren mot 1010 men det blir lite kaka på kaka, måste nog installera en Smartmeter (fronius) iaf på inkommande..


Titel: SV: Modbus och H1 samtidigt?
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-07-31 07:35
Hej,

Modbus RTU (modbus via seriekabel) och HAN/H1 är inte samma port, det är två olika saker och går köra parallellt om man beställer en Logger 1010 som har bägge dessa tillval.

Kolla även om din Fronius växelriktare stöder Modbus TCP (modbus via ethernet), i vissa fall är det en smidigare lösning.

(Har du en Logger 2020 med givarproblem är det inte säkert att byte av logger löser det, i regel är det givarnätet/givarna som är problemet och inte loggern.)