ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 141
|
|
« Svara #15 skrivet: 2022-10-04 07:41 » |
|
Vilken ska jag välja?
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #16 skrivet: 2022-10-04 08:39 » |
|
rad 5 uppifrån.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #17 skrivet: 2022-10-04 09:01 » |
|
Vill förtydliga lite: Rad 5 på bilden som visas alltså, dock är det inte rad 5 i listan eftersom den är rullad på bilden. Position/rad i listan kan även skilja beroende på mjukvara i loggern eftersom nyare mjukvaruversioner stöder fler tillbehör.
Det är alltså "Modbus Carlo Gavazzi EM340" som motsvarar modbusvarianterna av GARO GNM3D/Ahlell 3-fas aEnergy.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 141
|
|
« Svara #18 skrivet: 2022-10-04 09:02 » |
|
Vet inte hur adress 10 ställs in i elmätaren.
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #19 skrivet: 2022-10-04 09:29 » |
|
Fick du inte med nån manual till elmätaren? Hittade en här: https://www.elbutik.se/dokument/0900136m.pdfSe figur 17 nästan längst nere där det står RS485, parametern AddrESS.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 141
|
|
« Svara #20 skrivet: 2022-10-04 19:38 » |
|
Gick inte.
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #21 skrivet: 2022-10-05 07:12 » |
|
Carlo Gavazzi har en annan typ av modbusport, man måste kasta om A och B, så det blir A på loggern till B på elmätaren, och B på loggern till A på elmätaren. Testa det, och sök bara mellan adress 10 och 10. Alternativt mellan 1 och 10 om du skulle misslyckats med att spara adressen.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 141
|
|
« Svara #22 skrivet: 2022-10-05 07:46 » |
|
Menar du att växla IAT och IBR på loggern?
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #23 skrivet: 2022-10-05 08:38 » |
|
Just ja, det var de som eventuellt kräver omkastad polaritet, fått indikationer på det men inte haft möjlighet verifiera själv. Ja prova med att kasta om IAT och IBR på loggern så att A går till B och B till A.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 141
|
|
« Svara #24 skrivet: 2022-10-05 09:04 » |
|
Provar det i kväll och återrapporterar.
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 141
|
|
« Svara #25 skrivet: 2022-10-06 07:19 » |
|
Tack, det löste problemet, nu ser jag värden men hur får jag till en graf?
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #26 skrivet: 2022-10-06 07:34 » |
|
Toppen! Du behöver skapa en kanal för ingången så att den loggas, sen görs graf som för precis vilken kanal som helst.
Eller menar du graf från räkneverk? Det går inte, vill du se förbrukning behöver du skapa kanal för momentaneffekt.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 141
|
|
« Svara #27 skrivet: 2022-10-06 14:08 » |
|
Kan man på något vis radera dessa tre givare? så jag kan börja om och lägga till el total först som jag har via Modbus?
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #28 skrivet: 2022-10-06 15:34 » |
|
Det går inte att radera loggerns fasta interna pulsingångar. Men om du går till kanalinställningarna och klickar "Ändra" så kan du byta vilken givare som är kopplad till kanalen.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
ulfmod
Medlem
Antal inlägg: 141
|
|
« Svara #29 skrivet: 2022-10-06 15:39 » |
|
På 1 har jag inget inkopplat, kopplade el total där först som jag nu har på Modus, på 2 har jag el värme inkopplat och på 3 har jag el värmepump pool inkopplat. för övrig så får jag inte till någon graf på el total som är kopplat till Modbus.
|
|
|
Loggat
|
/Uffe
|
|
|
|