Skrivet av: Kjell skrivet 2024-03-15 11:38
Jag vill tända en diod med PDx (instrålning) men får bara felmedelande 252 & 253
Använder den andra PDx för att starta en inverter (victron) och den fungerar
Klickar jag på "på" för PDx får jag "felkod 2"

Loggern är beställd med HAN/Modbus + 2 reläer
Loggern är nollställd


Titel: SV: Tända diod med PDx fungerar ej
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-18 08:36
Hej,

Ser du har tre PDx när det bara borde finnas två. Vad är "PD6" för något, det är ju bara PD4 och PD5 som skall kunna vara utgångar? Plus att du har massa reläutgångar som inte finns i 1010, är det något gammalt som ligger kvar sen tidigare logger?

Verkar som loggern hamnat ur synk. Om du tittar noga i givarlistan, finns någon av PD4 eller PD5 där? I så fall borde du kunna klicka "Ändra" för den givaren och sedan "Ändra till utgång" för att få tillbaka den som utgång.


Titel: SV: Tända diod med PDx fungerar ej
Skrivet av: Kjell skrivet 2024-03-18 14:42
Hi
Ja det stämmer, de blev nog kvar efter ett byte av loger.
Nu har jag ändrat PD4 till utgång, men jag  får inte bort utgång 13 och 14("ingen aning"). försöker jag ändra dem får jag "felkod 253"


Titel: SV: Tända diod med PDx fungerar ej
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-21 07:48
Hej,

Mmm det fungerar inte att sudda sådant som inte faktiskt finns i loggern. Men nu har jag efter bästa förmåga försökt rensa bort alla dina spökutgångar.


Titel: SV: Tända diod med PDx fungerar ej
Skrivet av: Kjell skrivet 2024-03-21 10:57
Nu är rent och fint i listan, tackar