Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Håkanj skrivet 2012-02-25 09:36



Titel: Elmätargrafer.
Skrivet av: Håkanj skrivet 2012-02-25 09:36
Jag får inga grafer eller mätvärden på min e logger i datorn men har kontakt med loggern som visar rätt kw från elmätaren.
Mäter kw med en pulsgivare som är monterad utanpå elmätaren.


Titel: SV: Elmätargrafer.
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-02-25 10:01
Vilket pulstal "imp/kWh" som gäller står på elmätarens utsida. Läses mätaren av optiskt via blinkande diod står pulstalet bredvid dioden eller bredvid texten “LED”. Läses mätaren av via pulsutgång står pulstalet bredvid texten “S0”.
Om E-logger används, klicka “Givare”, Klicka “Ändra” för den ingång det gäller, fyll i pulstal i fältet “Pulser per enhet”, spara.

Om det ändå inte kommer igång, starta om loggern (spänning till/från) och uppdatera sedan sidan på e-logger.

Det kan ta någon minut innan ändringarna slår igenom i webtjänsten.


Titel: SV: Elmätargrafer.
Skrivet av: Håkanj skrivet 2012-02-25 10:10
Jag ska prova att dra ur kontakten på loggern när jag kommer hem.
Givaren ser jag i datorn och kw men det blir inga grafer eller mätvärden som lagras typ stapeldiagram.


Titel: SV: Elmätargrafer.
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-02-25 13:11
Har du angett antalet pulser som den skall arbeta med, e-logger.se synkar inte med logger 2020 innan du manuellt gör inställningen, skulle pulstalet vara "Rätt" från början, ändra ändå, och ändra sedan tillbaka - sen skall det fungera.


Titel: SV: Elmätargrafer.
Skrivet av: Håkanj skrivet 2012-02-25 18:46
Nu har jag fått det att fungera jag ändrade till den andra utgången på loggern och till el total på datorn.
Nu ska jag beställa mer givare och kabel.Detta är väldigt lärorikt men man får inte mycket annat gjort.


Titel: SV: Elmätargrafer.
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-02-25 22:54
Bra att det löste sig. (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_thumleft.gif)