Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elproduktion => Ämnet startat av: ulfmod skrivet 2022-09-14 11:39



Titel: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-09-14 11:39
Kan Sungrow Trefaselmätare DTSD1352-C/10(80)A (smartmätare) anslutas till Logger 2020 eller 3030? Vilken information kan man i så fall få ut?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-14 14:41
Hej!

Sungrow DTSD1352-C/10(80)A tillverkas av Acrel.

Den (tror alla versioner, men behöver dubbelkollas) har pulsutgång på plint 17/18 som i så fall kan kopplas till pulsingång på Logger 1010/2020/3030 för att läsa ut momentaneffekt.

På plint 21/22 finns en Modbus-RTU utgång, dvs. seriell modbus rs485, och via den skulle man med Logger 1010/3030 bla kunna (går ordna stöd för det) läsa ut spänning, ström, effekt per fas, totaleffekt, räkneverk, samt strömkvalitet (förekomst av övertoner). Men jag antar att i dagsläget är rs485-utgången inkopplad till din inverter? Dessvärre kan bara en sak i taget vara "master" på en rs485-slinga, vilket innebär att elmätaren inte går att logga så länge den är kopplad till invertern.

Vad exakt har du för växelriktare? Ofta går det att läsa ut mätvärden från invertern. Antingen via ytterligare Modbus-RTU-port eller via Modbus TCP dvs nätverket.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-09-14 14:51
Sungrow 3-fas hybrid 8 kW.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-15 10:57
Är det alltså en Sungrow Hybrid SH8.0RT 8kW? I så fall kan det nog gå att läsa ut data med Logger 1010/3030 via Modbus-TCP mot den.

Kolla i din användarmanual till växelriktaren så att du säkert har en ethernet-kontakt på just din modell, eller kanske ännu hellre att det det faktiskt rent fysiskt finns en nätverskontakt på den. Sen behöver du förstås ha möjlighet att dra en nätverskabel mellan växlelriktaren och din router, dvs att det är rimligt avstånd osv.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-09-15 11:50
Ja det är en Sungrow Hybrid SH8.0RT 8kW, ska enligt plan levereras denna vecka och installeras nästa vecka, det är knappt 20 meter mellan växelriktaren och loggern. Jag har en logger 2020 nu men räknar med att byta ut den till en 3030 ganska snart.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-15 15:41
Om du vill prova Modbus TCP så är det inte avståndet mellan växelriktare och logger som spelar roll, utan avståndet mellan växelriktare och router (fast det var kanske det du menade). Växelriktaren ansluts i så fall med nätverkskabel till routern, och sen pratar loggern med växelriktaren över nätverket.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-04 11:54
Nu har jag äntligen fått min Sungrow Hybrid SH8.0RT 8kW driftsatt men jag lyckas inte få kontakt med den från min Logger 3030, enligt instruktionerna (I panelen "Seriella/TCP-enheter Modbus/M-bus/HAN/H1" klicka "Lägg till Modbus TCP-enhet") så skulle det ju vara enkelt om jag hade haft "Lägg till Modbus TCP-enhet" i menyn, har endast det som syns på bifogad bild.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-10 07:39
Ingen som har något svar som kan vara till min hjälp?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-10 08:42
Hej!

Ursäkta, hade helt missat ditt tidigare meddelande. För Modbus TCP behöver du uppdatera loggermjukvaran. Om du tittar längst nere i 3030-manualen så ser du vad som tillkommit i olika versioner.

Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030" och uppdatera till 220622.

Denna mjukvaruversion innehåller ett förändrat dataformat (för att stödja just Modbus TCP), så efter uppdateringen kommer loggern att nollställas automatiskt. Det betyder att du behöver gå in i inställningsmenyn i Logger 3030 och ändra till driftläge "E-logger" igen. Skriva in nytt id på loggern i Inställningar->Konto->Klient i E-logger. Och sedan följa "Att-göra"-guiden på översiktssidan E-logger för att skicka om definitioner för givare, kanaler osv. till loggern. Alla tidigare inställningar skall finnas kvar, du behöver bara klicka dig genom stegen.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-12 07:32
Tack det löste problemet, då är det nästa som jag inte får till, att lägga in så jag får ut köpt el (import), såld el (export) och producerad el (från solcellerna)? Länk nedan på växelriktarens protokoll.

Är det någon annan data som kan vara intressant?

https://www.facebook.com/download/523425812991472/TAGLIS~2.PDF?av=100014739455466&eav=AfaUSDEZkaBytkwzJaEeRPTikJG_qkpBQ9wzW6fGWUZZ50D7HME3tpjUv0Y4zV4F32c&paipv=0&hash=AcrWK3Tv8XSQ1aiPKfA&__cft__[0]=AZVnfKSyM2dbpiQMtc7TKiDgGM-Y9mluWxhFYmsOpHkD7tQWNNj1qvtoXlW3ZK2cYMGJvfc8huW0GwcnUlR4xbwueZ7nb6l7aSeYP1E7zAZvvp7VmJH35gqFvlCvvu7b9LPUWUQf7qWzrA2snKGbUDMvdklG-4vL9GwADu3QmTrp03BRY8ER15O0NnqI_sUy8pdxyXmH-UV7tiObEAYTVENj&__tn__=H-R


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-14 09:49
Kommer tyvärr inte åt den filen, du har ingen länk som inte går via facebook?

1) Du har du anslutit din Sungrow Hybrid SH8.0RT med ethernetkabel till routern?

2) Du har hittat igen växelriktarens ip-adress och kör mot den och port 502 från loggern?

3) Har du hittat adresserna till de register du vill läsa ut i databladet? Bör finnas i tabell med alla register och kolumnen bör ha rubriken "Address" eller liknande.

4) I samma tabell bör finnas kolumn som heter "Data format" eller liknande brukar stå U16, U32, S16 osv, vilken datatyp har de register du vill läsa ut?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-14 10:46
Jag har anslutit min Sungrow Hybrid SH8.0RT med ethernetkabel till Mesh.

Jag har hittat igen växelriktarens ip-adress och kör mot den och port 502 från loggern.

Är adresserna till de register 78? kan ju inte vara 13036? se nedan.

4) Hittar inte var jag ska fylla i datatyp?

No.   Name                 Address   Data type       Data range    Unite        Note
78   Daily Import Energy   13036   U16                               0.1kWh   


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-14 14:13
I dialogen "Lägg till Modbus TCP-enhet" så fyller du i ip-adress & port för Sungrow, enhetstyp "egen definition". Modbusadress borde vara noll eller ett eller liknande, borde gå hitta i inställningsmenyn i växelriktaren. Eller i dokumentationen.

När du lagt till Modbus-TCP-enheten så klickar du "Hantera" och väljer "Skapa givare". Och där fyller du i registeradress 13036, datatyp UINT16, omskalning *10 och givartyp "Energi (räkneverk)".


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-15 14:11
Prova denna länk:
TI_20211231_Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter_V1.0.23_EN.pdf


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-16 08:21
Tack. Ja där finns mycket riktigt registeradresser, dataformat osv i tabell. Väldigt lite om Modbus TCP dock. Mer specifikt om inställningar för Modbus TCP kanske finns i nån installations/användarhandbok?

Får du till det, eller kör du fast på nåt steg?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-16 08:31
Mej jag har inte fått till det ännu, vad jag vill ha är köpt el (import), såld el (export) och producerad el (från solcellerna).


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-16 09:07
För att kunna hjälpa till behöver jag veta vilket steg du fastnar på. Vad händer när du gör som jag beskrev i inlägg #12 för registeradress 13036?

Hur ser det ut i anropsloggern? http://192.168.1.23/mtmlog (byt ip-adressen mot loggerns ip).


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-17 07:25
Så gör jag, rätt eller fel?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-17 07:27
och så.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-17 08:36
Det ser ganska bra ut tycker jag. Det som är osäkert är Modbusadress 0. Finns det någon inställning för modbusadress i inställningsmenyn på Sungrow Hybrid SH8.0RT om du tittar i menyn/användarmanuelen?

Hur ser det ut i anropsloggern? http://192.168.1.23/mtmlog  (byt ip-adressen mot loggerns ip).


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-11-17 16:51
Resultatet när jag söker på: http://192.168.68.103/mtmlog.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-16 07:28
Hej,

Ser att jag missat svara tidigare. Hur har detta gått för dig? Verkar ytterst märkligt att inte loggern svarar, är du helt säker över dess ip-adress? Du hittar ip-adressen under om i huvudmenyn.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-04-06 12:14
Jag får fortfarande inte till det, vill kunna läsa ut producerad el, såld el och köpt el via logger 3030, bifogar vald del av "taglist".


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-06 12:51
Hej,

Ja "78 Daily Import Energy 13036 U16 0.1kWh" stämmer med det du skrev ovan.

Men det vi först behöver reda ut är detta med anropsloggen för Modbus-tcp http://loggerns-ip-adress/mtmlog, vi behöver kunna se vad som visas där.

Är du helt säker på att du har loggern på ip-adress 192.168.68.103? Du ser ip-adressen om du går in i loggerns inställningsmeny och väljer om/about.

Fungerar utgångsloggen, dvs http://loggerns-ip-adress/outlog


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-04-06 17:44
http://192.168.68.100/mtmlog visar Webbplatsen kan inte nås,

http://192.168.68.100/outlog visar samma sak.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-04-06 17:53
Felsökning.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-17 10:36
Hej,

Och datorn och loggern är kopplade till samma router?

Hur ser det ut om du trycker windowstangenten+r och skriver "cmd" och sen i kommandoprompten skriver "ipconfig" + retur?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-04-17 14:32
Så här ser nätverket ut.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-04-17 14:32
och så här.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-19 14:45
Det är något som är lurt när det inte går att komma åt enheter i det egna nätverket.

Vad är det för typ av router du har?

Har du provat gå till http://192.168.68.100/mtmlog respektive http://192.168.68.100/outlog från olika typer av enheter; bärbar dator, surfplatta, mobil osv?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-04-20 14:39
Routern är Telia WiFi-router Plus v3 kopplad med kabel till TP-link Deco M5 Mesh och en TP-link Deco M5 Mesh i garaget kopplad med kabel till växelriktaren.

Händer inget när jag går till http://192.168.68.100/mtmlog respektive http://192.168.68.100/ från bärbar dator och mobil.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-24 13:33
Mycket märkligt att du inte kan få kontakt med loggern inom ditt interna nätverk. Vad använder du för webbläsare?

Har du provat pinga loggern? Hur ser det ut om du i Windows trycker windowstangenten+r och skriver "cmd" och sen i kommandoprompten skriver "ping 192.168.68.100" + retur?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-04-24 19:19
Använder Chrome, bifogar resultatet.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-04-24 19:39
ipconfig.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-28 08:32
Hej,

Var det ping-resultatet du tänkte bifoga i inlägg #32? I så fall blev det nog fel bild.

Ang. ipconfig så ser det ut som om du har flera ethernet-adaptrar aktiva, det är kanske detta som är problemet... Vad används respektive adapter till?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Pelle skrivet 2023-04-29 09:08
Hej!  nu ger jag mej in på något som jag inte har full kunskap om.en accesspunkt måste vara trådkopplad till en router.jag har liknande installationer själv använder 2st wlanenheter som körs i bridge mod, slutresultat är att installationen ersätter kabeldragning.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-02 09:06
Hej!

Ah jo, men nu är det inte en router vi pratar om utan om en dator som har flera aktiva adaptrar.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-07-12 10:00
Bifogar ping-resultatet, har fortfarande inte löst problemet.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-07-18 16:54
Hej,

Så bra, då verkar det som att du har kontakt mot loggern inom det lokala nätverket.

Men från webbläsaren fungerar fortfarande varken
http://192.168.68.100/mtmlog
eller
http://192.168.68.100/outlog
?

För att utesluta problem med webbläsaren kan du prova att köra telnet mot port 80 på loggern.

Du kan installera en telnetclient i windows från kommandoraden med kommandot
Kodstycke:
pkgmgr /iu:"TelnetClient"

Sen kör du telnet mot port 80 genom att i kommandoraden skriva
Kodstycke:
telnet 192.168.68.100 80

Vad händer?


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-07-24 16:19
Bifogar bilder på vad som hände, samma resultat på MTMLOG som OUTLOG.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-07-31 08:07
Hej,

Men så bra "Log is empty" betyder att du fick fram anropsloggen för Modbus TCP i webbläsaren! Undrar just vad det kan ha varit för problem förut när det blev "webbplatsen kan inte nås".

Så nu kan du försöka skapa om Modbus-TCP-givaren. Vänta någon minut så att några anrop hinner ske, sen går du då till http://192.168.1.100/mtmlog och tar en skärmdump så ser vi ev. felmeddelanden där.


Titel: SV: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]
Skrivet av: ulfmod skrivet 2023-09-05 14:28
Det har löst sig med import och export, bytte till Logger 1010, återstår att få in produktionen från solcellerna.
Finns det någon andrahandsmarknad för loggrar? jag har en Sunlogger 2020 och en Logger 3030 som jag gärna säljer.