Skrivet av: Kjell skrivet 2015-03-19 08:34
Efter byte av tempsenor i logger #1 (minnet raderat och allt fungerar) så tappar jag pulsen från actarisen CF II den liksom låste sig på ett värde av 0,09, skalan i grafen är satt till*10 .momentant visade actaris 1,1kW.
Loggarana är ju 2 separata och skilda enheter, så hur kommer det sig att jag tappar Actarisen vid byte av sensor....maximal otur eller? ::)


Titel: SV: Tappad pulsgivare
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-19 08:42
När du raderar minnet måste du än en gång ange pulstal för pulsgivarna, annars fungerar de inte.


Titel: SV: Tappad pulsgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-03-19 09:54
Tack, det är jag medveten om
Det är inte logger med värmemätaren som jag har bytt sensor på.
Provar att radera minne senare, återkommer


Titel: SV: Tappad pulsgivare
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-20 06:39
Det kan räcka med att prova ändra från 1 puls till 100, och sedan ändra tillbaks, prova det först.


Titel: SV: Tappad pulsgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-03-20 10:15
Det går inge bra...

Raderat minnet (igår vid 18 tiden), ändrat puls från 1 > 100 och tillbaka (spik syns i graf) . värdet visar 0,07 (momentant 0,707 kW ut)

Just loggern använder ver. 150219


Titel: SV: Tappad pulsgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-03-20 21:12
Löst: Glappkontakt, jag har tydligen haft tur ::)