Titel: Fellarm Blinkande display logger 1010 Skrivet av: Richard Lindvall skrivet 2023-03-06 08:19 Fellarm logger 1010
Display blinkar efter uppstart. Felkoder: Sensor err (s) 12 07 En Mbus 08 Pow Mbus 11 En M-bus Titel: SV: Fellarm Blinkande display logger 1010 Skrivet av: Andreas skrivet 2023-03-06 09:13 Hej,
12 betyder att det är 12 givare som loggern inte får kontakt med. Sen är givarna uppräknade med givarnummer och givartyp, "M-bus" betyder att givarna sitter på M-busslingan. Gör loggern strömlös, koppla ur alla elmätare, koppla sen in en enda mätare i taget och slå igång loggern för att se vilka mätare/kablar som fungerar och inte. Om mätaren fungerar skall det bli färre givarfel. En dålig matare/kabel kan lasta ner alla mätare. Så det är viktigt att köra den uteslutningsmetod jag beskriver här. |