E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-05-08 07:55 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
  Forum Hjälp Sök Logga in Registrera  
  Visa inlägg
Sidor: 1 [2]
16  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / SV: Itron Cyble V2 Vattenmätare M-bus skrivet: 2018-02-12 14:04
Hej ! Om vi kan få till en graf så skulle jag bli mycket glad. Ligger lite illa till då vi bytte mätare just med tanke på att det var viktigt att kunna se förbrukning och läckage över tid. Just nu har vi ett läckage på ca 8 liter per minut fördelat på 115 fastigheter. Som det är nu så är ekolodet i bassängen den givare som ger den informationen men inte så noga som jag skulle vilja. Jag behöver också kunna sätta upp larm för max förbrukning. IP-only gräver i området och har redan grävt av en huvudledning. På fakturan står det Aquadis+ DN40 G2B 300mm. Levererad av Rickard. Alternativt får vi montera en annan givare på vattenmätaren om det är möjligt. Med vänlig hälsning Sven-Ulrik.
17  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Spikar i mätvärden via Modbus [nivåmätare ultraljud] skrivet: 2018-02-12 09:39
Spikarna har numera försvunnet (av sig själv). Jag vet inte varför men är nöjd med det. Miljön där utrustningen sitter är inte den bästa med 3-faspumpar som startar och delvis sänker elen.
18  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / Itron Cyble V2 Vattenmätare M-bus skrivet: 2018-02-12 09:23
Hej ! Försökte i helgen sätta upp mätning med Itron Cyble V2 Vattenmätare M-bus kopplad till logger 3030 via M-bus konvertern. När allt till slut var rätt inkopplat var det inga problem att välja mätaren i menyn Seriella enheter Modbus/M-bus. Men vid registreringen finns bara valet volymindex. Jag misstänker att valet flöde behövs. Med valet volymindex hittar man mätaren under menyn mätare och räkneverk i E-logger. Givaren visas även som volymräknare under menyn Givare. Däremot så finns det inga möjligheter att koppla den till en kanal så att man kan se flödet. Den sitter som utgående mätare på vattenverket så flödet var det jag ville se i första hand. Loggern är uppdaterad med senaste programvaran. Har vi någon lösning på detta ? Med vänlig hälsning  Sven-Ulrik
19  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Vattenmätare export av räknare skrivet: 2017-10-07 22:13
Jag ha satt upp 3 räknare för vatten total och det är det värdena jag skulle behöva exportera minst en gång per dygn. De finns inte med vid exporten till FTP:n  //Sven-Ulrik
20  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Vattenmätare export av räknare skrivet: 2017-10-06 21:40
Tack ! Har satt upp en export till min FTP-server. Återkommer när jag sett resultatet. Med vänlig hälsning Sven-Ulrik
21  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / Vattenmätare export av räknare skrivet: 2017-10-03 17:17
Hej !

Det vore otroligt värdefullt om man kunde få en automatisk export av räknarens värde med tid och datum. Tänker på värdena som finns under inställningar /kanaler /räknare. Med vänlig hälsning Sven-Ulrik
22  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Spikar i mätvärden via Modbus skrivet: 2017-05-30 19:02
Har följt värdena i 14 dagar och det finns inga avbrott i mätningarna. Om jag tittar noga så har jag idag en mindre spik i nivåmätningen. Det förekommer även en liten spik i kurvan för Råvatten B vid samma tidpunkt. Ekolodet sitter absolut vinkelrätt mot vattenytan. Det mäter så noga så att man kan se vågorna i bassängen då Råvatten B pumpar in vatten Råvatten B pumpar in 43 liter per minut och vattnet faller så att det hela tiden blir vågor. Ytan i bassängen är 22,5 kvm. Jag misstänker eventuellt strömförsörjningen. Om man ska göra något åt kvalitén på strömmen så är ju alternativen bättre el-adaptrar med bättre filtrering eller en UPS med sinuskurva. // Sven-Ulrik     
23  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Spikar i mätvärden via Modbus skrivet: 2017-05-29 21:48
Uppkopplingen är en 4G uppkoppling. Utomhus antenn är monterad och signalen är 93 % av max. Den har gått ned 3 gånger under den 14 dagar, tiden allt varit i drift. Jag får ett mail vid sådana tillfällen. Jag har inte sett något samband mellan spikarna och omstart av router. Det finns 3 vattenmätare på pulsingångar där har jag bara noterat mariginella avvikelser. Det finns även en kombinerad temperatur och fuktmätare. Några mindre skipar båda avsende fukt och temperatur. Nivåmataren mäter vattenytan i råvattenbassängen uppifrån och till vattenytan. Stora spikar send i söndags kväll och idag strax efter 12.00 idag. Den i söndags morse redigrade jag dessvärre bort. Nivågivaren inställd på 2400 baud, kanal 12. Logger på mätvärde var 30:e sekund. Just nu kom det en spik till. Det verkar ske när råvatten pumparna stängs av. Det märkliga är att det inte skedde före uppgraderingen av loggern. Försökt svara flera gånger. Hoppas det blir 1 post.
24  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / Spikar i mätvärden via Modbus [nivåmätare ultraljud] skrivet: 2017-05-29 17:11
Uppgraderade logger 3030 till senaste versionen 170523 i helgen och efter det har det blivit fler spikar som förstör mätvärden. Främst gäller det Nivågivare "ekolod" 0-5 meter via Modbus. Försökte infoga en bild men lyckades inte.
//Sven-Ulrik
25  Om supportforumet / Om supportforumet / Logger 3030 skrivet: 2017-05-23 16:31
Hej !

Kan du lägga upp en huvudrubrik för Logger 3030. Kör den i ett vattenverk tillsammans med Nivågivare (ekolod) 0 - 5 meter. Även gärna en rubrik med buggrapport.
//Sven-Ulrik
Sidor: 1 [2]
Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!