Får jag be om lite tålamod, felsökning på distans handlar ofta om att ställa frågor och få svar på dem för att ringa in problem, det kan ibland krävas ganska många frågor och följdfrågor. Det du kan göra för att underlätta och snabba på är att fokusera på att tillhandahålla så bra svar som möjligt på de frågor som ställs.
Försöker bistå kort,
(utöver produkt-felsökning är jag smått rastlös med att komma framåt med orsak till mätvärden och utsläpp. Vad det är för ämnen, osv. hoppas du förstår det)
Det som hände med VOC tidigare var att du fick så höga värden att de slog i taket för VOC-maxvärde så det blev lucka av den orsaken. Sedan höjdes taket och du fick inte samma luckor.
Ok, jag köper delvis den förklaringen, mönstret förekommer MEN fler bortfall förekommer.
Har postat exempel på det,
+ en färsk bild bifogad.
Graferna du postar nu verkar indikera att du har samtidigt lucka på flera givare samtidigt? Gör gärna en kanalgrupp där du lägger in alla givare från modulen och posta en graf från det.
Se ovan svar.
Du skriver ovan "Loggern är inte konstant uppkopplad mot internet, den ska klara att spara loggningar offline.", kan du utveckla hur du gör när du kopplar in och ur loggern från nätet, hur ofta du gör det och hur länge åt gången?
Loggern kopplad till router, som via ansluten telefon ges internet-förbindelse.
Jag klockar inte hur ofta jag ansluter till telefon / internet, men det är dagligen. Ofta några timmar åt gången.
Sen skriver du även att du loggar mot sd-kort. Hur ser dessa data ut, hittar du luckor även där?
Obs. Loggat mot SD-kort under en kort period, nu är den ansluten till e-logger.
Kan du rekommendera något sätt för snabb analys av loggvärden. Har inte fått det att lira med Excel än.
Ställ gärna frågan om "annan miljömodul av känt fabrikat" i ny tråd med passande rubrik och var lite mer konkret, vet inte vilken du syftar på, finns ett antal.
https://e-logger.se/forum/index.php?topic=2356.0