Min ide funkade
... insåg för ett tag sen att i formeln för effektberäkning med temp och flödesmätare ingår även en valbar konstant. Det födde iden att med en P3IQ mäta varvtalet på min fläktkonvektor för att få fram korrekt kyleffekt vid olika varvtal. Limmade fast en magnet på fläkthjulet och monterade en magnetbrytare på P3IQn. Efter lite strul med att magneten var för nära brytaren så den gav 2 pulser per passage vilket gjorde att P3IQn fick fnatt. När jag väl insett detta och flyttade brytaren en aning funkade allt fint. Med 88 pulser per liter och 1.27 som konstant fick jag rätt effekt. Tyvärr avger magnetbrytaren ett svagt men irriterande ljud så vi får se om man på sikt måste bygga om den till optisk avläsning.