Jag drar ur strömkabeln om jag vill starta om loggern.
Där kan kanske en förklaring till problemet ligga, då du drar ut strömkabeln till Logger 2020 så bryts strömmen även till pulsmodulen så den startar om, hade du istället tryckt resetknappen hade modulen inte startat om, en gissning är att problemet kanske inte uppstår då.
Spikarna uppåt 30-40 (om jag inte ändrar pulstalet efter omstart) tenderar vara vid hög belastning typ när spisen är igång. Numera låter jag det aldrig gå så lång tid, men det kanske framgår mer från min ursprungliga tråd när jag hade det problemet.
Men om jag säger så här då, uppstår spikar även när det är garanterat mörkt och släckt?
Vad menar du med att det garanterat alltid är mörkt? Jag har alltså en P3IQ som är kopplad till S0 på elmätaren. Den sitter i ett rum där lamporna ganska ofta är tända. Det är väl ingen ljuskänslig konstruktion?
Nej, det skall inte vara det men nu pratar vi ju om ett fel, och en rimlig förklaring skulle kunna vara att modulen då strömmen bryts hamnar i ett läge där den inbyggda ljussensorn är aktiverad så att den blir känslig för ljus.