Författare Ämne: S11 E0 efter åska  (läst 10291 gånger)
B.krantzen
Medlem

Antal inlägg: 35


Visa profil
« skrivet: 2016-06-07 20:01 »

Det började blixtra och åska, då stängde jag av värmepumparna men tänkte inte loggern, efter åskan satte jag på värmepumparna igen.

På kvällen upptäcker jag att det står S11 E0, betyder att 11 givare och 0 moduler inte har svarat.

Testa ny nätdel, samma resultat S11 E0.
När jag tittar på graferna är det enda loggern fortfarande registrerar rätt är värmepumparna, som jag stängde av vid åsktillfället.
Vad kan tänkas vara fel?


Senaste mätvärden
Kanal   Värde      Min      Max      Medel   Kommentar
F-Temp givare   81.09   (19:02)   64.40   (00:00)   81.09   (19:00)   72.78
Hobbyrum-Garage   81.09   (19:02)   64.40   (00:00)   81.09   (19:00)   72.79
Utetemp   81.09   (19:02)   64.40   (00:00)   81.09   (19:00)   72.79
Vent frånluft   81.09   (19:02)   64.40   (00:00)   81.09   (19:00)   72.79
Vent In   81.09   (19:02)   64.40   (00:00)   81.09   (19:00)   72.78
Vent Tilluft   81.09   (19:02)   64.40   (00:00)   81.09   (19:00)   72.79
Vent ut   81.09   (19:02)   64.40   (00:00)   81.09   (19:00)   72.78
Huvud elmätaren.   65.53   (19:23)   65.53   (00:00)   65.53   (00:00)   65.53
LLVP NB   0.01   (19:23)   0.01   (12:46)   0.45   (18:59)   0.16
LLVP ÖV   0.00   (19:23)   0.00   (18:59)   0.01   (19:08)   0.00
VVB   65.53   (19:23)   65.53   (00:00)   65.53   (00:00)   65.53
Luftfukt   0.00   (19:02)   999.00   (-)   -999.00   (-)   
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2016-06-08 06:41 »

"Värmepumparna" betyder det elförbrukningen?
Om några tempgivare fungerar så är ju bussen inte helt död, då kan det vara en stam på nätet som fått en smäll av åskan så det blivit avbrott i en ledning, kanske.
OM ingen av tempgivarna fungerar kan det vara en enda tempgivare som kortsluter hela kommunikationen på givarbussen.
Loggat

B.krantzen
Medlem

Antal inlägg: 35


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2016-06-09 23:07 »

Har inte hunnit börja leta efter felet, var nästan säker på att det bara var att köpa en ny logger.
Kl 01.00 i natt började helt plötsligt några fler saker hoppa igång.

Det som började fungera var VVB loggningen och fukt/tempmodulen+ huvudelmätaren. Glad

Har haft elförbrukningar på över 1500kwh om dagen i några dagar. Ledsen

Ska vänta några dagar till innan jag börjar rota, med lite tur så.

Loggat
B.krantzen
Medlem

Antal inlägg: 35


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2016-06-12 23:55 »

Vilket konto måste man ha för att kunna radera viss mätdata från elförbrukning.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #4 skrivet: 2016-06-13 06:28 »

Privat Plus:
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Abonnemang
Loggat

B.krantzen
Medlem

Antal inlägg: 35


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2016-08-26 17:21 »

Sent svar men tack!

Nu har jag letat å testat mig fram.
Jag tog bort alla tempgivare från plint 1,2,3 och stoppade in en helt ny tempgivare för att se om loggern var kaputt och släng.
Det fungerade Glad, petade in utomhusgivaren på samma plintar och det fungerade också.

Monterade in en hobbyrummets  tidigare tempgivaren, det fungerade INTE för då försvinner även dom andra givarna!
Den är förmodligen kaputt, monterar sen in en tråd som innehåller 4 temperaturgivare från FTX och då blir det också fel.

Nu kommer själva frågan, är det rimligt/möjligt att fler givare går sönder samtidigt vid åska?
"Om jag inte missminner mig var det 80 blixtnedslag"

Så himla glad idag, hel logger och fredag Glad
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2016-08-27 15:43 »

Kul att loggern fungerar! Ja den brukar faktiskt hålla bättre än givarna.

Och ja det är fullt rimligt att mer än en givare går sönder när åskan gått. Men har du tur kanske nån av de 4 ftx-givarna fungerar om du ansluter dem en och en.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
B.krantzen
Medlem

Antal inlägg: 35


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2016-09-04 18:33 »

Återkoppling.

Jag anslöt dom en och en, alla 4 var kaputt.
Jag hade en extra uppsättning av exakt den uppsättningen som dog i blixtens framfart, ibland har man tur.
Har blixtrat och dundrat här tidigare men den gången var det extremt mycket.

Att inte kunna se hur ventilationsaggregatet levererade var smärtsamt jobbigt, nu är ordningen återställd. Leende (smiley)

Nu är Loggern ännu bättre, jag monterade in temperaturgivaren i uterummet, dom gamla termometrarna exploderade någonstans efter 80 grader. Har även förberett för att logga marktemperaturen.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2016-09-07 11:38 »

Bra det löste sig! Blir lite nyfiken när du nämner att logga marktemperaturen, hur gör du det rent praktiskt?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
B.krantzen
Medlem

Antal inlägg: 35


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2016-09-09 12:49 »

Förberedelsen bestod i att fördra en dragtråd under hela altanen och in genom ytterväggen, samt att skära upp ett spår 7cm ner i gräsmattan.
Köpte energibutikens vattentäta 10meters sensor, la in lite silikon i skarven mellan tempgivaren och tråden. Linda ett rejält lager eltejp.. just där sensorn är gjorde jag ett djupare hål med ett spett, sensorn ligger på 15cm djup..

Återstår att se hur länge det fungerar, återkopplar här om/när den ger upp!
Förvånande att temperaturen skiftar så mycket mellan dag och natt, 15cm under marknivå.
Kul är det iallafall och nu vet jag vad och när jag ska vårda gräsmattan. Leende (smiley)
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2016-09-14 11:07 »

Ah, kul! Jag är också sugen på att gräva ner en jordtempmätare vid tillfälle, eller egentligen en tjäldjupsmätare så som diskuteras här Helt misslyckad konstruktion..., men har inte haft tid än.