Författare Ämne: Stöd för Garo GNM1D (1 fas-mätare)  (läst 3679 gånger)
fridendag
Medlem

Antal inlägg: 3


Visa profil
« skrivet: 2022-04-03 18:30 »

Hej!

Jag har en Garo Energimätare 1-fas Mbus GNM1D-MBUS som jag skulle önska läsa av via Logger 1010 M-bus.

Finns det möjlighet att bygga stöd för denna? Ser ut att finnas stöd för samma mätare fast i 3-fasutförande genom att ange "Carlo Gavazzi EM340" som enligt forumet ska vara samma.

Tack på förhand

//Dag
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2022-04-04 07:26 »

Det är nog rätt säkert samma elmätare som Carlo Gavazzi Mbus: https://www.energibutiken.se/sv/hem/484-elmaetare-1-fas-carlo-gavazzi-em111dinav81xm1pfb-8030956069464.html
På bilderna ser de identiska ut i alla fall, förutom faceplaten då alltså.
Kan inte säga mer än så då jag inte kan testa med en Garomätare just nu.
Loggat

Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #2 skrivet: 2022-04-04 08:00 »

Har kollat lite mer på det där nu, och så vitt vi kan bedöma är manualerna exakt likadana på de två mätarna som nämns i denna tråd, så det borde fungera om du väljer Carlo Gavazzi EM111 Mbus i listan.
Om du ser att det fungerar får du gärna meddela oss så kan vi lägga till Garo:s mätare i listan också.
Loggat

fridendag
Medlem

Antal inlägg: 3


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2022-04-08 08:26 »

Hej!

Hittar bara Modbus versionen i listan av 1-fasmätaren, dock ser jag 3-fas-varianten.

"M-bus Carlo Gavazzi EM340 Elmätare 3-fas [adr 0 br 2400]"

"Modbus Carlo Gavazzi EM340 Elmätare 3-fas [adr 1 br 9600]"
"Modbus Carlo Gavazzi EM111 Elmätare 1-fas [adr 1 br 9600]"

Tittar jag kanske på fel ställe?
http://www.e-logger.se/index.php?action=fsdev
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #4 skrivet: 2022-04-08 08:32 »

Nix, du tittar på rätt ställe.
Behöver du en elmätare för att kunna fixa det där Andreas?
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4055


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2022-04-08 13:46 »

Hej!

Borde inte behövas. De ser rätt lika ut EM340 och EM111.

Prova välja EM340 för EM111 och lägg till räkneverk dvs total active energy och totaleffekt dvs total system power. (Testa inga andra för de kommer inte att fungera.) Om det fungerar så går det nog lätt ordna resten.

Vilka parametrar är det du behöver ha ut från mätaren Dag?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
fridendag
Medlem

Antal inlägg: 3


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2022-04-09 20:48 »

Hej!

Det ser ut att funga fint som du skriver - kul!

Det är egentligen aktuell effekt jag är ute efter, men om det är enkelt att lägga till så vore det intressant att logga även:
"Phase 1 current"
"Phase 1 power"
"Phase 1 volts"
"Total export"

//Dag
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4055


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2022-04-12 10:54 »

Hej!

Jag har skickat mejl till dig om hur vi går vidare med detta.