Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: ulfmod skrivet 2012-01-04 11:22



Titel: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-04 11:22
Efter uppdatering till version 111223 får jag felmeddelande på den ena elmätardioden, det står: Larm #2 El värme Givarfel i mailet jag får och det återkommer efter varje gång jag startar om loggern. Efter omstart ser allt bra ut i 20-30 minuter sen kommer larmet igen och loggern blinkar rött. Enligt dygnsrapporterna tycker jag att alla värden verkar normala trotts detta fel.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-04 12:06
Det låter egendomligt, i alla fall om det är loggerns interna pulsingångar du pratar om, de borde inte kunna ge givarfel. Hur är elmätardioden i fråga inkopplad?


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-04 13:49
Elmätarsensorn är inkopplad på plint 9 & 10, då jag aktiverar eltest-läge kan jag inte höra några felräkningar, i alla fall då tillsattsvärmen på pumpen inte är i drift, då den är i drift piper det och blinkar väldigt tätt och jag kan höra att ett pip på 6-8 pip som låter lite avvikande men jag uppfattar att antalet pip stämmer överens med antalet blinkningar.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-04 13:52
Och du har inget larm inställt på elmätningen, så att det är ett vanligt larm som kommer, men att larmtexten i mailet har blivit fel på något sätt?


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-04 19:47
Gränsvärdena i larmen är lika som på totalelmätaren så eftersom inte den larmar så är det väll märkligt?


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-05 09:33
Nu har jag tagit bort larmet på aktuell kanal men larmet kommer tillbaka på loggern ändå, enda skillnaden är att jag inte får något mail nu. På loggern står det: Givarfel 2 P.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-06 15:26
Jag har inga ideer om vad som kan vara orsaken, Andreas kan nog hjälpa dig bättre.
Det enda råd jag har är att du provar radera minnet, och ser om det löser problemen. instruktion: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Nollst.C3.A4ll_logger_.E2.80.93_radera_alla_inst.C3.A4llningar


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-14 10:11
Nu har jag raderat minnet men samma problem återkommer igen.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-14 10:17
Om du kopplar ut tempgivarna, får du fortfarande fellarm på elmätningen?
Anledningen till frågan är att jag misstänker störningar från tempgivarbussen som ger "orimliga" värden på elmätaringången.
Men bara Andreas kan svara på om programmet alls skall kunna trigga den typen av larm - jag känner inte igen larmet alls.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-14 12:34
Problemet tillbaka ändå fast det kom en stund efter tempgivarfelen.

120114 10:58:11   2   2 El värme   Givarfel      
120114 10:41:57   3   4 Temp KV   Givarfel      
120114 10:41:57   4   6 Temp BV   Givarfel      
120114 10:41:57   5   5 Temp Ute   Givarfel      
120114 10:41:57   6   3 Temp ÖV   Givarfel      
120114 10:41:57   7   7 Garage   Givarfel

Allt funkade klockrent innan uppdatering till 111223.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-14 15:25
Blir det samma fel på samma ingång om du växlar elmätaringångarna?
Vilken typ av kabel har du till sensorn?
Man kan inte dra två elmätargivare i en fyrledarkabel eller i en nätverkskabel, de måste ha var sin kabel.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-14 16:52
Saken är den att det egentligen är omöjligt med givarfel på loggerns interna pulsingångar. Givarfel indikeras när en onewiregivare eller modul glappar eller går sönder så att loggern inte hittar igen dem. Men de interna pulsingångarna kan inte glappa.

Så här är det något riktigt lurt. Antagligen ett sällsynt mjukvarufel, hinner förhoppningsvis titta närmare på detta till veckan. Det märkliga är att ingen annan har samma problem, i princip alla använder sina interna pulsingångar.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-14 17:02
Jag har separata kablar till elmätarna, båda kablarna är skärmade.
Jag kan testa och växla dom i morgon om ni tror att det är någon mening med det.
Äh, jag gick ner och växlade direkt, orkar inte vänta tills imorgon.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-14 22:28
Det hjälpte inte, samma fel återkom fast på givare ett nu i stället för givare två, beror ju på att jag växlat plats på dom.

120114 21:18:41   1   1 El värme   Givarfel


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-14 23:44
OK, en bra ledtråd, då verkar det ju vara någon form av störning som genererar ett larm, och hänger inte ihop med ett "fel" på en av ingångarna.
Detta verkar vara något för Andreas att titta närmare på.
Hoppas du kan ha is i magen och vänta tills vi får försöka hitta orsaken till larmen.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-16 11:20
Har problemet försvunnit av sig av sig själv någon gång. dvs. om du bara låter det vara, har det hänt att loggern slutat blinka rött och visa "Givarfel"? Spekulerar i om detta givarfelslarm är något fler kanske får men som de inte märker om det bara syns periodvis, många har inte sin logger synligt monterad.

Vad jag förstår blir det ju heller inga fel på mätvärdena.

Vad gäller epostlarmen du får för givarfel - ja de kommer ju för att du definierat larm för givarfel på de interna pulsingångarna i E-logger. Sådana larm har nog väldigt få definierade. Och möjligheten att skapa den typen av larm borde tas bort från gränssnittet eftersom de inte fyller nån funktion - det finns ingen mekanism för att deteketera givarfel för de interna pulsingångarna.


Titel: SV: Givarfel interna pulsingångar
Skrivet av: ulfmod skrivet 2012-01-16 11:32
Problemet har aldrig försvunnit av sig själv någon gång, nu har jag väll varit på det ganska snabbt då det har hänt så jag vet inte om det skulle fått varit i flera dagar kanske? tror att jag har låtit det vara kanske någon dag som längst.

Jag kan inte se att det skulle vara några större diffar på mätvärdena.

Jag kopplade tillbaka givarna i rätt ordning igår mitt på dagen och sedan dess har det funkat (kanske var ett dumt kostaterande, det brukar ju straffa sig att ta ut segern för tidigt).