Går det mata en digital in med en extern spänningskälla och hur kopplar man då ?
Ja, de digitala ingångarna är optoisolerade och gjorda just för att kunna koppla in externa spänningar (det får man inte göra på de analoga ingångarna). För att koppla in en extern spänning (max 24V) på digitalingång ett kopplar du minus till polskruv 10 och plus till polskruv 11.
Angående potential fri kontakt så funderar jag att logga villa larmet.
Om det står i manualen till larmet att utgången verkligen är potentialfri (vilket oftast innebär ett slutande relä) så kan du koppla den till digitalingång ett enligt följande:
¤ polskruv 10 på IO-modulen till polskruv 9 +5V på IO-modulen
¤ polskruv 8 jord på IO-modulen till ena polen på den potentialfria utgången
¤ polskruv 11 på IO-modulen till andra polen på den potentialfria utgången
På samma sätt kan man förstås göra om man till exempel har potentialfri larmutgång från sin värmeanläggning.