Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: JensM skrivet 2021-02-25 23:38



Titel: Taggiga grafer
Skrivet av: JensM skrivet 2021-02-25 23:38
Sedan i morse ser graferna mycket taggigare ut än tidigare.
Bergvärme grafen går på S0 utgången som tidigare, la ju även till in och ut från mätaren PRO380 eftersom det inte verkar funkar mot modbussen då.
Osäker om det var samtidigt men nu sitter S0 från en mätare på ingång 1 och 2:n och 3:n från PRO380, ser inte riktigt friskt ut mot tidigare...


Titel: SV: Taggiga grafer
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-02-26 08:05
Menar du alltså att du har PRO380 kopplad till pulsingång två och tre?

Det kan se olika ut via modbus och via S0 beroende på olika avläsningsintervall och filtrering. Lite svårt se utifrån den bilden, kan du zooma in mer så vi kan se en puckel före och efter du gick från Modbus till S0?


Titel: SV: Taggiga grafer
Skrivet av: JensM skrivet 2021-02-26 08:34
Precis denna till bergvärmen (från en separat mätare) har suttit på ingång 1 hela tiden så ingen skillnad på det.
Däremot går ingång 2 och 3 från Inepro mätaren nu, om det kan störa eller så?
Så skillnaden som synns på bilden är alltså när jag kopplade om Inepro till PD 2 och 3, den som bilden visar har suttit på samma ställe hela tiden. 


Titel: SV: Taggiga grafer
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-02-26 09:19
Så vad du menar är att när du ansluter pulsutgångarna från PRO380 till PD2/PD3 så stör detta mätningen på PD1? Ja det var knepigt. Detta kräver felsökning. Vad händer om du kopplar ur PD2 och kör ett tag med bara PD3 och sen vice versa dvs du kopplar ur PD3 och kör ett tag med bara PD2?


Titel: SV: Taggiga grafer
Skrivet av: JensM skrivet 2021-02-26 09:53
Jag gör en koll på det och återkommer lite senare med info ;)


Titel: SV: Taggiga grafer
Skrivet av: JensM skrivet 2021-03-02 12:28
Har nu kollat lite mer och upptäckte att när jag bytte från S0 utgången till den optiska sensorn (Elmätarsensor
Art. nr. 04-005) så blev det precis som förut, jämn kurva.
Såg nåt knepigt när den var kopplad på S0 utgången att från början när pumpen startar mäter den korrekt för att sen få spatt och efter ett tag kan loggern visa 2000-2100w när mätaren visade 1900w?
Bifogade bilden visar hur det ser ut nu igen.


Titel: SV: Taggiga grafer
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-03-03 09:27
S0 och optiska utgången måste rimligtvis pulsa ut exakt samma sak. Kanske det blivit någon typ av jordslinga när S0 används? S0 skall vara galvaniskt isolerad från mätaren. Men kan det vara så illa att S0 inte är helt galvaniskt isolerat från Modbus på PRO380?


Titel: SV: Taggiga grafer
Skrivet av: JensM skrivet 2021-03-03 13:05
Jo man tycker ju det borde vara rätt så lika. För det borde väl inte störa om man tex har ingång 1 på loggern från en elämätare och ingång 2-3 från en annan mätare? Även om 12v från loggern går till båda?
Finns det något sätt att kolla om den är galvaniskt isolerad?   


Titel: SV: Taggiga grafer
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-03-03 13:50
Nej det har aldrig varit och skall inte vara problem att koppla in många mätare till en logger. Jag tror som sagt att elmätaren i sig är isolerad, men det jag funderade på är isoleringen i mätaren mellan Modbus och S0. Det måste vara väldigt ovanligt att någon använder både S0 och Modbus samtidigt från en elmätare.