Titel: Komplettera befintligt nät med fler tempgivare Skrivet av: Dadid skrivet 2018-01-31 19:23 Loggern sitter i pannrummet i källaren.
På vinden sitter en HTIQ ansluten via den ordinarie 3-trådskabeln. Efter att ha installerat ett FTX-aggregat vore det mysigt att komplettera med 4 tempgivare. Är jag då hänvisad till parasitkopplade tvåtrådsgivare om de skall kommunicera via samma kabel? Titel: SV: Komplettera befintligt nät med fler tempgivare Skrivet av: Andreas skrivet 2018-02-01 06:29 Ja precis, dallas onewiretemperaturgivare i tretrådsläge kräver +5V, men då du har en modul som kräver +12V i den tredje ledaren så måste du köra tvåtråd.
Det är sällan sämre med tvåtrådsläge, det är tvärtom i de allra flesta fall bättre då färre ledare innebär färre felkällor. Enda gången tvåtråd inte är lämpligt är då temperaturer över 100°C skall mätas eftersom givarna drar för mycket ström för tvåtråd när de blir riktigt varma. Titel: SV: Komplettera befintligt nät med fler tempgivare Skrivet av: Rickard skrivet 2018-02-01 08:36 Du kan köpa tretråds dallasgivare i webbshoppen och bara ansluta GND och +5V-kablarna på samma plint (GND), data till dataporten som vanligt.
|