Titel: Strul med elmätaren Skrivet av: Peter N skrivet 2013-01-06 13:09 Har nyligen köpt separat mätare till vp men får det inte att stämma.
Har Richards elmätare för dinskena och kör på e0-anslutning. När jag kör eltestet så registrerar den bara var tredje, fjärde eller femte signal. Har bytt kablar ett par gånger men samma sak händer. Kollar jag loggern så står det 0 kW hela tiden men kollar jag elogger så registrerar den nästan rätt (ca 80% av den reella förbrukningen). Elmätaren som tar totalen går perfekt. Titel: SV: Strul med elmätaren Skrivet av: Peter N skrivet 2013-01-06 20:32 Hittade lösningen i en annan tråd, tid till puls var markerat.
|