Som jag ser det verkar dina problem bero på glapp i en koppling, eller ett problem med spänningsmatningen till givarna.
Denna typ av fel brukar komma och gå med ojämna mellanrum och kan bero på vibrationer, temperatur eller luftfuktighet.
Det du skulle kunna göra för att utesluta problem med 5V-matningen på ingång 1 är att ansluta alla givarna på ingång 2 istället (matas via en annan 5-volt-strömbegränsare)
Gör loggern spänningslös.
Lossa brun och grön ledare från ingång ett, (plint 1+3), koppla ihop brun och grön ledare (de som suttit på plint 1 och 3 tidigare) på befintlig 3-ledarbuss och anslut till plint 5, ingång 2.
Lossa vit ledare (plint 2) från ingång 1 och anslut den till plint 6, ingång 2.
När detta är gjort måste du radera minnet i Loggern, se onlinemaual för hur du gör detta.
Om nätet blir stabilt efter detta kan felet vara en dålig lödning på strömbegränsaren som driver givarna på ingång 1. (det har inträffat på ett par loggrar)
Ok tack. Testar...
både brun+grön på 5:an?
och vit på 6:an.
Niklas