E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Elmätare via ström- och spänningsstranformatorer
|
skrivet: 2012-05-02 09:05
|
Hej Tack för info. Max medeleffekt är nog max omkring 800 kW. Detta är en forsknings radar station så peak effekter är nog omkring 2 MW (25 % duty cycle) när vi kör fullt plus nån hundra kW för antennen när den rör på sig.
Problemet vi har för tillfället är att vi inte direkt ser någon direkt skillnad på elräkningen de månader när vi kör mycket jämfört när vi kör lite, vi var intresserat av att se hur igentligen förbrukningen våran ser ut i låt säga under 1 timmes perioder, vi behöver inte bättre upplösning, och det funkar inte att springa ut i trafo rummet och skriva av mätaren hela tiden, så automatisk loggning skulle vara perfekt.
Så i princip ska nog få pulser per kWh funka bara jag får rätt faktor.
MVH AW
|
|
|
4
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / Elmätare via ström- och spänningsstranformatorer
|
skrivet: 2012-04-27 12:38
|
Hej Håller på att koppla in en e-logger på jobbets elmätare. Problemet jag har är att elmätaren sitter kopplat via ström och spänningsstranformatorer direkt på en 22 kV matning. Elmätaren ska ge 40000 pulser per kWh och trafo kopplingen ska dela med 3000 eller 4000 jag är inte riktigt säker för tillfället villket av dessa värden som gäller. Problemet är att, är det 3000 så får jag 13.3333 pulser per kWh och man kan bara ange heltal i programmet om omräkningfaktorn är 4000 blir det 10 villket ju funkar, men känslan jag har nu är att jag har för få pulser per kWh för att e-logger ska funka bra.När jag tittar på lysdioden så känns det som ungefär att jag har 1 puls varje 6 sekunder, 60 sekunder 1 kWh alltså så drar vi då ungefär 60 kW villket känns rimligt men loggersfoft säger att strömförbrukningen bara är 5 kW under dessa förhållanden.
Kanske någen vet något mer om vad som händer när man har få pulser per kWh
MVH Assar Westman
|
|
|
|