Visa inlägg
|
Sidor: 1 [2] 3
|
16
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Ljussensor 0-5V 04-009 trasig ?
|
skrivet: 2023-03-11 18:51
|
Installerade ljussensorn enligt manualen GND, A1, och 5V. Funkade bra i några dagar. Slutade sedan att funka när jag kopplade in andra givare. Kopplat in på nytt mätt upp GND och + 5V, de har 5V mellan brunt och grönt. Line (vit) visar 0 V. Slutligen kopplade jag in givaren direkt i loggern 3030 utan resultat. Har försökt att mäta motståndet med mitt instrument. Fick konstiga mätvärden på Mohm.
Skall jag pröva någon annan ingång på loggern? Går det att testa sensorn på något sätt?
Mvh Hubert
|
|
|
23
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / Prioritets ordning för styrning av reläutgångar
|
skrivet: 2023-02-14 08:56
|
Jag vill använda solfångarstyrningarna på ett lite annat sätt och då funkar inte skyddsfunktionen som tänkt. Kommer att styra min luftsolfångare med solstyrning, men behöver skydda fläkten och stänga av den vid 60 grader. Solstyrningens skyddar solfångaren vid 95 grader som lägst.
1. Går det att ändra skydds tempen i solstyrningen till 60 grader på något sätt?
2 En annan ide jag har är att styra relät med 2 vilkor. Först solstyrning, och samtidigt en krets som sätter på relät vid 55 grader och stänger av det vid 60 grader. Hur skulle systemet prioritera styrningen? Skulle relät stänga vid 60 grader eller skulle relät vara på och fläkten bara fortsätta att snurra?
3 Det finns naturligtvis andra sätt som att montera en skyddstermostat vid fläkten som stänger av den vid 60 grader. Att koppla 2 reläer i serie som en & krets skulle ju också funka, men det vore bättre om man kunde klara det med ett relä.
|
|
|
25
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Medelande Skydd SF SN i rött
|
skrivet: 2023-02-13 13:02
|
Hej. Jag skall utveckla mitt svar. Allt fungerade fint innan jag bytte reläkabel, sedan fungerade inte något. Har brutit strömmen till 3030 boxen flera gånger men inget skillnad. När jag startar om boxen visar den - Givarfel 4 S3: 4 giv , och grönt H.
Boxen visar alla givarna men ingen temp.
Detta gjorde jag i samband med att reläkabeln byttes ut. Flyttade ett relä till ett reläskåp. Kopplade en diod på ett gammalt relä för att skydda 3030 boxen .Kopplade sedan in 6 st relän via de nya kablarna. Kanske har jag kommit åt någon sensor kabel
För att försöka hitta felet har jag kopplat bort bus-kretsen med Dallas givarna (S3)- Ingen skillnad.
Framåt kvällen (solen skiner fint) tänker jag koppla bort all solfångarstyrning för att se om Pt1000 givarna visar något. Evenutellt också återanslutan bus med Dallas givarna.
Eller har ni något annat förslag på åtgärd.
Mvh Hubert
|
|
|
26
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / Medelande Skydd SF SN i rött
|
skrivet: 2023-02-12 19:03
|
Har använt min 3030Pro i några veckor allt har fungerat fint, ända tills jag skulle byta kabel till alla reläerna. Jag har två solfångar kretsar.
Krets 1 har 2st Pt1000 givare som styr ett relä vilket startar en pump. Har fungerat perfekt. Givarna visar ingen temp och SF SN visas i rött.
Krets 2 har 3st dallasgivare som visar temperaturen bra utan att styra något relä (har kvar min gamla styrning vilken snart skall kopplas bort). Givarna visar ingen temp och SF SN visas i rött.
Vad betyder SF SN och hur får jag systemen att funka igen? Tacksam för svar.
|
|
|
|