Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: MathiasBois skrivet 2023-12-10 21:23



Titel: Logga till Logger 1010 från Kamstrup DK-8660 med HAN-port
Skrivet av: MathiasBois skrivet 2023-12-10 21:23
Hej!

Jag har problem att få ut data från min Kamstrup DK-8660 med HAN-modul.
HAN är aktiverat, jag har testat med en Easee equalizer och den  fungerar.
Jag har även testat att polvända/byta kabel, men det är samma problem.
Jag har definierat givare i E-logger.
Fick upp det här i displayen nån gång:
Sensor err(s) 2
07 Pow HAN/H1
08 En HAN/H1
och under About står det "HAN: No data" eller liknande.
Jag har Jämtkraft som elnätsleverantör.

Vad ska jag testa nu?


 


Titel: SV: Logga till Logger 1010 från Kamstrup DK-8660 med HAN-port
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-12-11 07:59
Hej,

Låter som du felsökt bra! Mätaren skickar alltså data, men loggern detekterar inga data. Ja det låter som någon typ av förbindelseproblem. Har mätaren RJ12 eller RJ45-kontakt? Hur lång är kabeln?


Titel: SV: Logga till Logger 1010 från Kamstrup DK-8660 med HAN-port
Skrivet av: MathiasBois skrivet 2023-12-11 12:33
Det är RJ45. De kablar jag testat med skulle jag tippa är mellan 2-5 meter långa. Känns ju nära till hands att det är kabeln, men jag ju ändå testat två olika. Det finns inget annat nybörjarmisstag jag kan ha gjort? =)


Titel: SV: Logga till Logger 1010 från Kamstrup DK-8660 med HAN-port
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-12-11 14:03
Varianten med RJ45 klarar ordentligt långa kablar, så 2-5 meter är ingenting.

Men du har själv gjort en kabel av en nätverkskabel då förmodar jag? Säker på att du kopplat på rätt stift 1 & 2 på nätverkskabeln så du inte råkat ta 7 & 8? Polariteten har ingen betydelse.


Titel: SV: Logga till Logger 1010 från Kamstrup DK-8660 med HAN-port
Skrivet av: MathiasBois skrivet 2023-12-12 16:11
Nu funkar det!

Efter att ha dubbelkollat allt igen, fortsatte jag felsökningen och hittade en missad lödning i loggern på "HAN-hatten". Fixade det och nu fungerar det.

Tack för hjälpen ändå!

(Försökte bifoga en bild med gav upp :) )


Titel: SV: Logga till Logger 1010 från Kamstrup DK-8660 med HAN-port
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-12-13 07:26
Det var riktigt bra gjort, tack! Men så skall det förstås inte vara, ber om ursäkt för slarvet.  :-[