skrivet:
2021-05-04 09:53 »
Hej!
Jag har en elmätare ABB B23 M-bus som jag vill ansluta via M-bus till loggern, går det att välja någon av de valbara elmätarna eller måste det vara en anpassning till ABB B23 för att det ska fungera?
ABB bruksanvisning sid 107 har lite info om M-bus,
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC485003M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4056
SV: Logger 1010 lägga till elmätare
«
Svara #1 skrivet:
2021-05-04 10:26 »
Hej!
Det beror lite på. Tittar på det och återkommer i eftermiddag.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4056
SV: Logger 1010 lägga till elmätare
«
Svara #2 skrivet:
2021-05-04 14:47 »
Nu har jag tittat på din länk, det var en mastig M-bus-specifikation.
1) Vilka parametrar är det du behöver läsa ut?
2) Är det en enda mätare du behöver läsa av eller är det flera?
3) Hur tätt behöver du läsa av mätaren?
4) Har du möjlighet att välja samma mätare med Modbus dvs ABB B23 112-100 istället?
Dels är M-bus-varianten ovanligt besvärlig att lägga till stöd för, dels blir det låg avläsningshastighet. M-bus är långsamt i grunden (skrymmande protokoll och låg hastighet), och med så många parametrar som denna mätare stöder blir det väldigt långsamt. Det tar runt 7-8 sekunder att göra en enda avläsning, och med två sådana här mätare blir det dubbla tiden osv. Att jämföra med Modbus där det hinns med många avläsningar per sekund.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
ThomasArvidsson
Medlem
Antal inlägg: 3
SV: Logger 1010 lägga till elmätare
«
Svara #3 skrivet:
2021-05-05 07:16 »
Hej!
1. Jag behöver bara aktuellt mätarställning (kWh) i detta projekt men det skulle nog vara bra om man även kunde få ut ström också.
2. Jag har 1st ABB mätare B23 med M-bus men kommer även att behöva logga några Carlo Gavazzi EM340 M-bus också.
3. Inte ofta, bara för debitering till hyresgäster
4. I detta fall sitter mätarna där redan. För framtida projekt: är det då bättre att välja mätare med Modbus redan från början?
MVH
Thomas
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4056
SV: Logger 1010 lägga till elmätare
«
Svara #4 skrivet:
2021-05-06 08:31 »
Hej!
Tack, då vet jag förutsättningarna.
Har tittat i EM340-dokumentationen också nu. Bägge dessa mätare kräver en del handpåläggning för att få igång i M-busversion. Du råkar inte ha något löst ex av B23 resp. EM340 jag kan låna några dagar? Utan fysisk tillgång till mätare riskerar det bli en del trial-and-error där du kommer att behöva programmera om loggern och testa ett antal gånger.
Ang. framtida projekt så beror det på. Har vi lagt till stöd för en mätare i M-busvariant går det förstås bra att använda den framledes också. Jag brukar annars rekommendera Modbus i första hand, dels är det lättare lägga till stöd för nya parametrar, dels har vissa mätare fler möjliga parametrar att läsa ut i Modbus-version, dels går det att ha högre avläsningshastighet. Men ibland kanske man har mätare som bara finns i M-bus-variant såsom vissa vattenmätare eller värmemätare, och om man då vill ha en elmätare på samma slinga behövs förstås M-bus.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
ThomasArvidsson
Medlem
Antal inlägg: 3
SV: Logger 1010 lägga till elmätare
«
Svara #5 skrivet:
2021-05-06 11:05 »
Hej!
Jag kan skicka över ABB och Carlo Gavazzi mätare. Är det adressen till Energibutiken som gäller?
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4056
SV: Logger 1010 lägga till elmätare
«
Svara #6 skrivet:
2021-05-06 12:50 »
Toppen! Har skickat ett personligt meddelande.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...