Hei Andreas,
Ja, det er mulig at jeg kan patentere anvendelsen, men det blir for mye arbeid i forhold til hva fortjeneste (penger) jeg kan få ut av det.
Saken er som følger:
Kompressor er stemplet 380-420V/50Hz, og 460V /60Hz
I mitt hjem har jeg 3 fase 400 volt.
Min varmepumpe på 5,5KW gir ut denne effekten ved 50Hz drift.
Nå har jeg montert frekvensomformer, og i frekvensomformer settings har jeg programmert 60Hz som max frekvens, og 460 Volt som max spenning.
Jeg har eksprimentert de siste ukene på hva er den laveste frekvensen jeg kan kjøre min scrollkompressor på, og jeg har erfart at 36Hz er det laveste frekvensen jeg kan kjøre scrollkompressoren på.
Dette vil si at jeg kan regulere turtall på min scrollkompressor fra 36Hz til 60Hz. Dersom jeg kjører lavere enn 36Hz blir hetgass temperaturen over 110-120 grader, og det er max temperatur for kjølemedium R-407c. For at termo switch i scrollkompressoren ikke skal slå ut, har jeg derfor valgt å ikke kjøre frekvensen lavere enn 36 Hz.
Når varmepumpen surrer å går på 36Hz er spenningen til scrollkompressoren 333 Volt. Strømforbruk 3 amp (ca 1000-1200 watt strømforbruk)
Når varmepumpen surrer å går på 60Hz er spenningen 460Volt, strømforbruk 3,5 amp.(ca 2500Watt strømforbruk)
Jeg har i dag montert PID regulator for å fjernstyre frekvensomformeren. Dët fungerer veldig bra
Jeg har satt PID temperature setting til 29 grader vanntemperatur.
PID regulerer opp/ned på frekvens til frekvensomformeren for at jeg alltid skal ha 29 grader vann temperatur.
PT-100 proben er på retur til varmepumpen.
Ingenting mer
Min KB går ut i sjø. Når temperaturen i sjø er 16 grader har jeg COP og KW som er som tidligere skrevet.
Når jeg har tunet PID regulatoren perfekt, blir det ingen star/stopp i kuldeperioden fordi ved 36Hz drift er det minimalt med varmeproduksjon, og varmetapet i huset gjør at jeg ikke akkumulerer opp varme på 36Hz drift.
Dersom jeg mot formodning akkumulerer varme på 36Hz drift, vil VP stoppe når temperatur er 35 grader, og starte på 27 grader (gamle VP styringen)