Du svarade aldrig på frågan: Kan du ha ändrat något i samband med att det blev fel, exempelvis kopplat i/ur något till systemet, dragit om nån kabel, eller gjort någon inställning?
Men jag använder PT100 och jag har kollat givarna å dessa är ok
samt att jag tror inte alla 3 skulle gå sönder samtidigt
Tror inte alla givare gått sönder, men den mätning jag efterfrågar kan hjälpa oss att reda ut vad som är fel. Så om du har möjlighet, anteckna vilka gradtal de tre högtempgivarna visar på ett papper och koppla sen direkt loss dem och mät resistansen på dem en och en, vad får du för temperatur respektive resistansvärden?
om du tittar på den undre trenden så hände det något i Lördags
nivåerna på alla 3 högtempgivarna steg upp x antal °
Även "från solfångare" verkar ha gått upp i lördags, det är väl inte en högtempgivare?