E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-05-06 22:36 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1] 2
  Skriv ut  
Författare Ämne: åskan tagit alla givare!?  (läst 19651 gånger)
kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« skrivet: 2012-08-31 19:32 »

hej. kan det vara så att åskan har sabbat alla tempgivare, P3IQ och fukt och temperaturgivare.
åskan slog ner för ett tag sedan, de som fungerade efter det var  el mätare 1 & 2 som är kopplade på plint 8 å 9.
trodde då att logger 2020 hade gått sönder, eftersom inga temperaturgivare fungerade och inte heller el mätaren för VVB.
beställde då en ny logger 2020 och en ny P3IQ. den nya P3IQ fungerar den hitta den på samt dom andra två elmätarna.
men inga temperatur givare.
blir inga larm. utan bara 0 anslutna givare.
vad kan vara tok??

    //Pontus

Loggat
Jocke
Medlem

Antal inlägg: 125


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2012-08-31 19:58 »

Kabelbrott någonstans?
'
Har du testat att sätta någon givare direkt i loggern utan kabelnätet i mellan?
Loggat
kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« Svara #2 skrivet: 2012-08-31 20:09 »

ja jag har testat kanske 10st givare direkt i loggen. rensat minnet typ 20 gånger.
rensat typ allt i e-logger också. ingenting hjälper
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2012-08-31 21:22 »

Det räcker om en givare har gått sönder (kortslutits) så fungerar ingen givare, nätverket/givarna får inte tillräcklig matningsspänning.
Koppla ur alla givare utom en, anslut dem sedan en efter en tills det plötsligt inte fungerar längre - då vet du vilken givare som gått sönder.
Loggat

kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« Svara #4 skrivet: 2012-08-31 21:35 »

mm problemet är att jag snart har testat alla givare och har inte fått någon att fungera så här långt. känns som alla givare har gettupp.
är väl inte troligt att det är fel på nya loggern. och dessutom samma fel som den gamla. vilket det kanske inte är något fel på.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #5 skrivet: 2012-08-31 21:57 »

Det skall vara ca 5V om du mäter spänningen mellan GND och +5V, både på plintarna, och ute vid givarnas kopplingspunkter.
Är det inte det så är det något fel på nätdel, logger eller givare.
Nätdel är inte troligt eftersom du har funktion på de andra givarna.
Logger är inte troligt då du köpt en ny, och alla loggrar testas innan leverans.
Troligen är det alltså något fel på ditt nätverk (avbrott/kortslutning) eller på någon givare.
Det kan naturligtvis vara fel på alla givare, men det ser jag som mycket otroligt, jag har sålt RTlogger och Logger 2020 och aldrig tidigare hört talas om att det inträffat.
Allt kan dock hända, men kanske kan du felsöka lite bättre nu?
Loggat

kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« Svara #6 skrivet: 2012-08-31 22:21 »

har testa lite mellan plint 3 5V och plint 1 gnd får jag inget utslag.
plint 4 12V och plint 5 gnd har jag 12V.
mellan plint 5 gnd och plint 6 data har jag 5V?
plint 11 och plint 13 5V inget.
är det rätt?
Loggat
kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« Svara #7 skrivet: 2012-08-31 23:05 »

det är bara när jag har P3IQ inkopplad på sensors 2 som jag har 5V mellan gnd och data. (plint 5 och plint 6 )inte annars.
och jag har 5V där jag ska ha det och 12V där det ska vara.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #8 skrivet: 2012-09-01 09:41 »

har testa lite mellan plint 3 5V och plint 1 gnd får jag inget utslag.
plint 4 12V och plint 5 gnd har jag 12V.
mellan plint 5 gnd och plint 6 data har jag 5V?
plint 11 och plint 13 5V inget.
är det rätt?
Du skall ha 5volt mellan plint 1och 3
Koppla ur alla givare och mät igen, du måste mäta inne i plinten, det är inte säkert att det blir kontakt om du mäter på skruvskallen.
Loggat

kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« Svara #9 skrivet: 2012-09-01 10:00 »

jag har 5v mellan plint 1å3. men där har jag inget kopplat.
använder tvåtråds nät.

ska det inte bli något larm om det är fel på någon givare? eller hittar logger inte på den bara?
har testa att koppla givare på plint 1 o 2 . 5 o 6 . 6 o 11. men hittar ingen givare.
den P3IQ jag hade sedan tidigare fungerar inte. och inte heller temp å fuktgivaren.
men den nya P3IQ fungerar bra både med elmätaren och flödesmätaren.

har även test med en helt annan givare PT 100, som inte varit inkopplad i nätet. och den hittar den inte heller.
har testat den på  plint 1,2 och 5,6.
gör jag något fel?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #10 skrivet: 2012-09-01 10:15 »

PT100 kan inte anslutas på loggerns ingångar, de kräver en högtempmodul.
Tror inte att det skadar ingången, men loggern kommer inte att hitta någon givare eftersom PT100 är en resistiv givare, inte en digital.

Du skall ha +5 volt om du mäter mellan plint 5 och 6 både med och utan givare eller moduler anslutna.
Du måste mäta inuti plinten för att det skall bli kontakt, på skruvskallen är det inte säkert spänning om du inte har något anslutet i plinten.
Om du har 5 volt utan något anslutet på plint 5-6, och spänningen försvinner när du ansluter en givare där - så är det fel på givaren (kortslutning)
Loggat

kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« Svara #11 skrivet: 2012-09-01 10:54 »

ok där ser man..
nu har jag snart slitit bort alla givare...
kopplade bort allt från logger, har 5v mellan 5 och 6.
testade 5st givare direkt i logger.  ingen  av dem hade spänning.
sen kom de en givare som jag hade 5v när den var inkopplad. men logger hittar ingen givare.

får testa vidare är väl 10st givare kvar. någon borde väl fungera. Gråtande

Loggat
kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« Svara #12 skrivet: 2012-09-01 11:26 »

8ST givare har jag 5v på. men logger hittar ingen utav dem.
vad är det som kan vara galet då?


8st som är kass då också som jag inte har några 5v med.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #13 skrivet: 2012-09-01 11:32 »

Prova radera minnet och starta sedan om loggern
Loggat

kullabacken
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil Hemsida
« Svara #14 skrivet: 2012-09-01 11:46 »

Prova radera minnet och starta sedan om loggern

jaa trevligt helg göra detta.  Med glimten i ögat (blinkande) får nog snart gå ut å skruva lite traktor tror jag.

jo jag har raderat minnet ett antal gånger nu, men ingen givare hittad.
Loggat
Sidor: [1] 2