Det går bra att sätta in en större eliminator.
Loggern är inte alls superkänslig mot störningar, däremot så kan de nätdelar som vi levererat med loggern (switchade aggregat) plötsligt gå sönder på ett sätt som gör att spänningen ser ut att vara OK, men i praktiken så finns där störningar som gör att det under väldigt korta tider blir 0V (kan inte ses på en vanlig multimeter, bara med oscilloskop).
Just det faktum att spänningen ser OK ut när man mäter med multimeter gör att det är svårt att säkert veta vad som orsakar felet, att byta nätdel OM man får denna typ av problem är ofta ett enkelt sätt att utesluta just detta fel.
Online
Registrerad: Idag
Jag använder Logger 2020 för att övervaka temperaturer i stugan.Har ett Dovado Pro modem. Med nya firmware 7.0.0,7.0.1,7,0.2 uppdateras ej mätvärdena.Med Firmware 6.2.7 går allt utmärkt. Konstigt!