Hej!
Ja det ser märkligt ut.
Är det någon förbrukning igång på dessa mätare?
För den elmätare som ger felaktigt värde, kan du skapa en en givare/kanal för totaleffekt (momentaneffekt)? Så ser man enkelt om värdet rör på sig i takt med förbrukningen.
...den justering du kan göra är först när kanaler skapats, under "Kanaler" och så "Ändra" till höger om det kanalvärde du vill ändra på, finns en rad för korrigering av räkneverk där.
Fast det här är Modbus, inte pulsingångar, det går inte att korrigera räkneverk på Modbus-mätare, det räkneverk som visas i loggningen skall alltid vara samma som mätarens.