46  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / Givare nr 12 av samma sort -> crash skrivet: 2018-09-21 17:48
Logger 3030 version 180619
Modbus
4x SDM630

Vid registrering av samma Strömgivare (per fas) crashar E-logger alltid vid ström-givare nummer 12. Alltid.
Oavsett vilken SDM630 som den befinner sig på vid 12:e registreringen.
Felet blir först "Sidan fungerar inte e-logger.se kan för närvarande inte hantera förfrågan. HTTP ERROR 500".
Nästa försök ger felet " FEL: Finns redan givare för "Phase 3 current".
Rensat minnet i L3030 tre gånger, samma fel varje gång.
Samma sak med andra givare av samma sort (t.ex. spänning per fas). E-logger crashar även där på 12 givare.
47  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Elmätare via modbus vid momentan last skrivet: 2018-09-14 15:06
Strömmen är intressantast i detta fallet för att inte en överbelastning av säkringar (huvudsäkringar och i undercentraler) sker över längre tid. Egentligen hade nog redan två värden under en 10 sekunders period där maxvärdet skrivs i loggen var 10:e sekund varit fullt tillräckligt...
Övriga parametrar skulle fungera med loggning varje minut.

Ja, det stämmer. Förutom mätningen av ström så skulle det vara önskvärt med momentan effekt per fas och mätare (12 värden) plus total effekt per mätare (4 värden), totalt 16 värden. Men då med glesare hämtning/loggning.
48  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Elmätare via modbus vid momentan last skrivet: 2018-09-14 07:45
Det var goda nyheter. Tack för att du kollade upp detta!

När det gäller avläsningen från effektmätarna är det egentligen bara ström per fas som behöver ha denna loggningsfrekvens.
Övriga värden, effekt och energiförbrukning kan ju tas ut betydligt mer sällan. Det bör bli hyfsade värden över tid.
Inga andra värden behövs från mätarna. Initialt är det bara dessa fyra mätare som kommer att kopplas in i 3030 pro. Kanske någon annan typ av sensor i framtiden.
Är det cpu-kapacitet eller modbusprotokollet som är flaskhalsen i detta läget? Skulle man vinna något på att gå upp i överföringshastighet på modbus/rs485 (19.2kbaud)? Avstånd 3030 till mätarna blir max 10 meter.
49  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Elmätare via modbus vid momentan last skrivet: 2018-09-11 14:22
Toppen. Tack för att du kollar upp det!

Ja, det hade absolut fungerat att ta ett värde varje sekund och bara spara ner maxvärdet var 10:e sekund.
 
50  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Elmätare via modbus vid momentan last skrivet: 2018-09-11 13:08
Ja, det är lite lurigt att få till det. Om man skall gå efter hur ofta displayen uppdateras på effektmätarna så skulle de uppdatera sitt momentanvärde 1 gång per sekund. Om det sedan går att plocka ut data lika ofta kan jag inte hitta någon info om.
Håller med om att ju längre tid som går desto bättre värde på effektuttaget.
Tyvärr är det ursprungliga syftet med effektmätarna och loggern att ha koll på att strömmen per fas inte går över värdet för huvudsäkringen. Om detta sker skulle loggern t.ex. skicka mail eller sms. Plus att man över tid kan via info i grafer disponera om lasterna per fas.
Att köra med en effektmätare per fas för att ta ut pulsdata skulle i detta fallet bli 12 mätare vilket inte känns så praktiskt.
Om det går att läsa av effektmätaren varje sekund, skulle det då vara möjligt att spara ner logg-data oftare? Jag kan tänka mig att det ställer till bekymmer kapacitetsmässigt med många mätare och många värden från varje. Men det kanske är möjligt då det är få modbus-enheter som i detta fallet?
51  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / Elmätare via modbus vid momentan last skrivet: 2018-09-11 09:56
Hej,
Vi har fyra Modbus SDM630 MID som vi tänkte koppla till en Logger 3030 för att mäta strömförbrukning på respektive fas över tid.
Detta via modbus. Men ser i manualen för 3030 att den bara loggar var 10:e sekund.
Lasten i detta fall är ugnar (8kW) som slår på i 3-5 sekunder och är sedan av i 10-15 sekunder. Detta pågår i ca 10 timmar.
Hur tillförlitlig kommer informationen i loggern att vara i detta fallet när loggning sker så "sällan"?
Att använda pulsutgången på elmätaren verkar ju inte heller vara en lösning eftersom den inte kan separera data för de enskilda faserna.