Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« skrivet: 2022-08-23 22:41 » |
|
Som rubriken lyder. Var kommer dessa fel ifrån, och vad göra? Känns lite som att det är adapter relaterat. De grafer som blir påverkade är tryckgivare via A/D convertern och värmemätarna
|
|
« Senast ändrad: 2022-08-23 22:47 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #1 skrivet: 2022-08-24 07:45 » |
|
Hej,
Error MDDF xxx kan uppstå vid otillåtna värden via M-bus. Det skulle kunna vara kabelproblem eller olika sorters utrustning som ibland tolkar data fel och skickar data vid fel tidpunkt.
Hur lång är den sammanlagda kabellängden för Modbus?
Är det många saker anslutna på samma Modbus/M-bus-port på loggern?
Har allt samma baudhastighet, eller är det olika?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #2 skrivet: 2022-08-24 16:06 » |
|
Den sammanlagda längden är ca 4m. Nej de har olika baudrate (kommer ändras) Det är 2 värmemätare med varsin konverter, sist i modbus-slingan ligger en A/D omvandlare . Felen har kommit smygande. Kollar upp kablaget och återkommer.
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #3 skrivet: 2022-08-24 21:12 » |
|
Ingen framgång alls...
Bytt signalkabel, tagit bort, raderat minnet ... Söker "ingen enhet hittas" Jag vet att det var väldigt svårt att få till detta första gången också... Itron säger i displayen baudrate 2400 och adr 100 (sedan tidigare) Kan det vara batteriet som är på upphällningen? Har varit igång sedan 2014! (Batteriet är från 201309)
|
|
« Senast ändrad: 2022-08-24 21:39 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #5 skrivet: 2022-08-25 10:39 » |
|
Nope, inget i displayen vad jag uppfattar (iaf inte något batterispänninngen) jag provar och byter till 230 V spänningsmatare
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #6 skrivet: 2022-08-25 20:52 » |
|
Nu har jag raderat båda energimätarna och har sökt efter dem de hittas inte längre Kopplar bor Wellpron, L3030 säger att den inte hittas helt ok MEN, E-logger säger inget om jag uppdater givarlistan... söker igen efter energimätaren ingen hittas (tittar jag i start/stop listan så finns inte längre de reserverade adresserna kvar endast Wellpro) Startar om sätter tillbaka Wellpro och då försvinner felen i displayen...söker enheter jippie 1:a värmemätaren hittas...strömsätter M-bus konvertern helt OK. Sätter jag dit kabel (bytt igår) från värmemätare 2 får jag fel från hela slingan.
Så slutsatsen blir: 1. Konverter trasig. (om det är så, byter jag den för 3:e gång på just denna mätare) 2. Kort i värmemätare trasig. Vilket kan vara mest troligt?
|
|
« Senast ändrad: 2022-08-25 21:08 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #7 skrivet: 2022-08-26 10:05 » |
|
Vilken konverter menar du?
Har du provat byta nätdel till loggern? Om du har både loggern och Mbus-konverter matad från samma nätdel så kanske du behöver en lite större om du kör med en av våra äldre nätdelar. Kan inte påminna mig någon som klagat på Mbus-konvertern som vi säljer tidigare?
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #8 skrivet: 2022-08-26 13:11 » |
|
Jupp, nätadapter bytt till 3A. Modbus slingan ser ut som följande är L3030-> M-bus konv. -> M-bus konv. -> Wellpro Klagat har jag inte gjort, (brukar oftast komma tillbaka som SBS ) konstaterade bara att det är den tredje som jag (kanske) behöver byta.... till samma värmemätare. I och med det så undrar jag om det kan vara puls-/m-bus kortet/ batteri som bråkar. Har beställt nätström (ist för batteri) till värmemätaren för att se om det hjälper.
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #9 skrivet: 2022-08-29 09:13 » |
|
Hej, 1) Har du en Modbus->M-bus-konverter till varje värmemätare, inte en gemensam till bägge? 2) Värmemätare 1 och wellpro kan du hitta vid sökning, men inte värmemätare 2? 3) Om du söker bara värmemätare 2 utan något annat inkopplat på slingan (dvs värmemätare 1 och wellpro urkoplad), hittar du värmemätare 2 då?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #10 skrivet: 2022-08-29 09:52 » |
|
Hej
1. Ja, jag har en till varje mätare.... (hade ingen aning att jag kunde ha båda värmemätarna till en konverter) 2. Stämmer 3. Nej, värmemätare #2 hittas inte.
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #11 skrivet: 2022-08-29 10:59 » |
|
Ajdå! Kanske går det att skriva tydligare i Energibutiken att man kan koppla in många mätare till en och samma konverter...
1) Jag antar du dubbelkollat den inställda adressen i värmemätare 2 så att du verkligen har rätt adress och baudrate?
2) Har du dubbelkollat Modbus-kabeln mellan konverter och logger så att du verkligen har rätt polaritet? Det du skriver om att du tappar hela slingan när du kopplar in konvertern för mätare 2 låter misstänkt som om polariteten kanske är fel.
3) Om du tittar på lamporna på konvertern på värmemätare #1 när du gör en sökning så blinkar den först vid själva sökkommandot och sen blinkar den med lite fördröjning även vid svar. Hur ser blinkningarna ut på konvertern när du söker värmemätare 2?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #12 skrivet: 2022-08-29 18:11 » |
|
Tack å bock, nu rullar det på igen Flyttade värmemätare 2 till den andra konvertern och nu hittades den Flyttade bara kabeln och polariteten förblev densamma på nya stället inga felmeddelanden eller tappade enheter. Då är det något med Mbus konverten...
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #13 skrivet: 2022-08-31 07:25 » |
|
Skönt det löste sig! (Men polariteten på M-bus spelar ingen roll, dvs kabeln mellan konverter och M-busenhet kan vändas hur som helst, så att den är samma efter flytt säger inget, utan det som spelar roll är Modbus-polariteten, dvs kabeln mellan logger och konverter.)
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
|