Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« skrivet: 2017-10-30 12:54 » |
|
När jag väljer att styra med tider och dagar Mån-fre så ser jag i vilkorsfältet (Ons , Tor, Fre,Lör, Sön) väljer jag lör & sön ser jag Ti, To, Lö kanske det är raden som inte räcker till...
Vilket fall som helst så slogs inte relät till på utsatt tid (måndag 085900) Ska jag inte bry mig om asterisken?
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #1 skrivet: 2017-10-30 13:47 » |
|
Kan du förtydliga lite, du väljer dagar måndag-fredag i dialogen för styrningar, men var ser du "Ons , Tor, Fre,Lör, Sön"?
Hur menar du inte bry dig om asterisken? Om du anger stjärna istället för att ange en timme så innebär det tillslag varje timme.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #2 skrivet: 2017-10-30 15:14 » |
|
en bild säger mer är...
OK asterisken fattar jag nu
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #3 skrivet: 2017-10-31 09:36 » |
|
Nu fungerar styrningen, jag trodde att klockan i logger 3030 automatiskt ställde om sig.
Men "styrnings vyn" är förvirrande eftersom den inte visar de val av dagar jag gjort.
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #4 skrivet: 2017-10-31 20:45 » |
|
Nu borde det visas rätt dagar under "Styrningar". Tack för att du sa till!
Klockan får jag ta en titt på.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #5 skrivet: 2017-11-01 08:20 » |
|
Tack, dagar OK Men tiden ligger fel, styrningsstart satt till 09:00 startar 10:00 och loggern har rätt tid.
|
|
« Senast ändrad: 2017-11-01 10:04 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #6 skrivet: 2017-11-01 12:14 » |
|
Klockan på min 3030 på skrivbordet visade en timme fel igår men rätt idag, tror det är en bugg i sommar/vintertidsjusteringen men att det blev rätt vid månadsskiftet idag. La in en styrning och den gjorde helt rätt. Så prova gärna igen.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #7 skrivet: 2017-11-03 10:34 » |
|
Nu fungerar det, det verkar vara klockan som stökar.
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #8 skrivet: 2017-11-03 12:31 » |
|
Tack så mycket för att du bekräftade det!
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
|