Hej
Det såg jag för en stund sedan att ( Elmätare 3-fas Eastron SDM630 Modbus MID V2 ) har de registren.
Total system power import
Total system power export
Allt beror på vad man exakt vill mäta samt att mätarna ska också passa med E-Logger etc så allt blir rätt i kanaler och i rapporterna.
Jag mäter nu allt detta nedan och får nu helt rätt värden.
1. Total el ( Enkel 3 fas mätare med Puls. )
2. * Import & Export ABB B23 311-100 med 2 puls utgångar.
3. Produktion ( Elmätare 3-fas Eastron SDM630 Modbus MID V2 ) Omvänd koppling för att kunna mäta effekten per fas som ett positivt värde.
Mäter följande :
a) Total system power
b) Effekt per fas
c) Spänning per fas
d) Ström per fas
*Vill man även mäta effekten per fas för import och även effekten per fas för export behöver man ha minst två stycken separata mätare för import respektive export där en av dessa ska ha omvänd koppling eller kunna ställa in vilket håll den ska mäta.
Skrev tidigare att ABB B23 312-100 puls & modbus klarade det men lusläste registret och det ser ut som att den inte gör det. Verkar faktiskt inte finnas mätare som har separata effekt register per fas det vill säga 3 stycken för import och 3 stycken för export.
( Elmätare 3-fas Eastron SDM630 Modbus MID V2 ) två stycken kommer inte fungera heller för du kommer få minus värden på faserna på båda mätarna vid mätning av effekt per fas. )
Lösningen att sätta en Elmätare 3-fas Eastron SDM630 Modbus MID V2 som mäter tex import + effekt per fas & export och tre stycken separata en fasmätare för att mäta effekten per fas för export fungerar inte heller för då kommer SDM630 3- fas ge minus värde på import faserna vid export.
En lösning är att sätta två 3-fasmätare som går att ställa in vilket håll den bara ska mäta. ( Har inte kollat om ABB B23 312-100 klarar det ) SDM630 gör det inte.
En annan lösning är att sätta dit två 3-fasmätare som bara kan läsa åt ett håll och en är omvänd kopplad. ( Har inte kollat om det finns ) SDM630 fungerar inte här.
En annan lösning är att lägga till stöd för minus värden i E-logger så värdena hamnar i två olika kanaler för samma givare. ( Kan vara möjligt allt beror på tid
Den sista lösningen är att sätta dit 3-fasmätare Elmätare 3-fas Eastron SDM630 Modbus MID V2 samt 6 separata 1-fasmätare som mäter effekt för import och effekten för export dessa 6 får då bara mäta åt ett håll.
Denna lösning får man ut Total Import & Total Export via 3 fas mätaren samt effekterna per fas via 1-fasmätarna vid import & export.
4. Värme ( Mäter inget här dock är en givare / kanal definierad för att få bort meddelandet i E-Logger )
5. Hushållsel kan nu räknas ut i E-Logger tack vare ovanstående mätare är rätt monterade.