E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Hans skrivet 2012-06-26 12:30



Titel: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-06-26 12:30
Jag har nu 2st högtempsmoduler kopplade till min sunlogger. Den senaste som ska vara involverad i solfångarstyrningen larmar för givarfel på alla positioner efter ca 1 tim i drift. Jag har provat 2st olika PT1000 universalgivare (200°) med samma resultat. När jag satte motstånd på alla utgångarna fungerade det utan att larma.

Jag får alltså riktiga värden under den tid som det fungerar med givaren kopplad.

Frågan är om en givare från den andra HTMIQ kan få denna modul att larma? Jag har nämligen haft larm någon gång från en likadan givare på HTMIQ nr:1.

Jag har gjort senaste uppdateringen, kollat kabeln som givaren är förlängd med osv.

Tacksam för lite assistans.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-06-26 12:45
Det vanligaste felet är glapp på plintarna.
Den där typen av plintar har lite svårt att klämma fast kablar/motstånd helt optimalt, så för att vara säker på att det blir bra kontakt är det en fördel om man dubbelviker eller förtennar kabel/motståndsledaren innan man sätter in dem i plintarna.

Motstånden som medföljer skall vara 470 ohm, men om de skulle avvika så pass mycket att de ligger i närheten av eller lägre än 450 ohm så kan det bli liknande problem.
Har du tillgång till motstånd så kan du prova koppla in 500 ohms motstånd istället för de två som medföljde.
Eller ansluta mindre motstånd i serie så att du får så nära 500 ohm som möjligt.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-06-26 15:07
Jag har noterat det i forumet tidigare och har lagt ner mycket tid på att få kontakt :)
Senaste lösningen blev att löda fast trådarna i en stiftkabelsko som jag sedan drar fast i förskruvningen. Sitter som berget....

Gällande motstånden, Expansionen larmade ju inte när jag hade motstånd kopplade på alla 3 utgångarna. Menar du att det trots detta kan vara fel på ett sådant?

Frågan var också om en felaktig givare, dålig kontakt eller dyl. kan skapa felmeddelande på alla givare i en annan HTMIQ?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-06-26 17:33
Så vitt jag vet skall inte ett fel i en högtempmodul kunna fortplanta sig till en annan.

När du får givarfel på alla positioner, exakt hur blinkar dioden på högtempmodulen då?

Vilket datum ungefär köpte du högtempmodulen i fråga?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-06-26 21:56
Den blinkar med 2 långsamma blinkningar, därefter 3st snabba (tror jag) 7ggr i följd, därefter 2st långsamma igen, osv.
Denna HTMIQ är inköpt 2012-04-22, beställning #001321


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-06-27 12:48
Frågan är vilken dag den skickades och om du då fick senaste mjukvaran i modulen, det gjordes en programändring 120426 som kanske kan hjälpa mot ditt problem.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-06-27 18:08
Kollade orderhistoriken. Den är skickad 22/4


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-06-27 18:29
Fel av mig. Den var faktiskt skickad 24/4. Däremot kan jag inget om programvaruversionen....


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-06-29 07:11
Om du kan avvara dina moduler, skicka gärna upp dem till mig för uppgradering så kanske problemen löser sig.
Skicka till:
WebIQ AB
Rickard Marklund
Skidvägen 13
94493 Hemmingsamark.

Bifoga en lapp med returadress, och anledningen till returen.
Normalt uppgraderar jag samma dag och returnerar varorna dagen efter.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-06-29 09:12
En av dom kan jag definitivt avvara eftersom den inte verkar fungera alls.... :(
Den är också extra viktig eftersom den ska vara delaktig i styrningen av solfångarna.
Jag skickar upp båda för uppdatering så får vi hoppas att det hjälper för då blir jag.... ;D igen....


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-07-06 19:38
Nu går åtminstone den ena som tåget. Funkar perfekt. Tack för snabb service med uppdateringen och tack för plåstret ;)
Den andra verkar ha lite fuffens för sig eller kanske rättare sagt, givarna. Jag får larm om att givare 8 och 9 har felaktiga mätvärden. Däremot larmar inte HTMIQ utan blinkar fortfarande grönt. Larmen (i loggersoft) kommer i skov, fyra stycken vid 13.40 tiden, 4st vid 15-tiden och nu några vid 19-tiden. Larmen i rutan som kommer upp består i en 4-siffrig kod, ex: 8100, 8110, 8104, 8102 m.m.
E-logger visar allt normalt.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-07-14 09:51
Ber om ursäkt för att jag inte sett ditt inlägg tidigare så här i semestertider.
Hur har det gått sedan du skrev detta, fortsätter det att larma i loggersoft?
Kanske Andreas kan säga vad larmkoderna står för?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-07-15 11:07
Exakt hur lyder texten i felmeddelandena du får i LoggerSoft?

Vilken av modulerna är det som ger problemet, är det samma som du hade problem med förut dvs. den du använder till din solfångarstyrning?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-07-31 18:17
Hej, jag har själv varit på semester i ett par veckor så det är helt ok. Solfångarstyrningen har skött sig felfritt under dessa veckor. Jag har följt systemet via E-logger och det har varit klockrent. Startade loggersoft nu och återkommer om hur felmeddelanden ser ut så fort det dyker upp.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-08-01 09:10
Fått ett felmeddelande under natten:
2012-08-01 02:20 Felaktigt mätvärde 8265 från givare 9

För att vara  säker på vilken givare det gäller i Loggersoft, räknar jag uppifrån och ner på listan? Benäms den med samma siffra i Logger?
I E-logger är det ju andra siffror för givarna.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-08-01 12:24
Helt plötsligt har det kommit en hel rad med felmeddelanden. I skov om 4st och ungefär 50st vilket löper på.
2012-08-01 12.17 felaktigt mätvärde 8271 (olika värden från detta till 8280) från givare 9 (denna gång endast från givare 9)


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-08-01 13:01
Då är jag med på vad det är för felmeddelande. Det meddelandet visas varje gång det kommer ett orimligt mätvärde från givaren. Egentligen spelar det ingen roll om det blir fel på enstaka mätvärden, felaktiga värden lagras inte och det som lagras är ett medel som ändå blir rätt, feldetekteringen i LoggerSoft borde ändras så att meddelandet inte löser ut förän efter x antal fel i rad.

Många fel i rad som du får är förstås ett problem eftersom det då i värsta fall över huvud taget inte finns något mätvärde för medelvärdesperioden. Beror troligast på glapp i kablar, skarvar, plintar.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Hans skrivet 2012-08-01 15:58
Ok, då är det bara identifieringen kvar. Hur siffersätter loggersoft de olika givarna? Det enda jag kan tänka mig är att man räknar uppifrån och ner i listan på sensorer, stämmer det?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-08-02 08:37
Bra fråga. Ja det skall vara ordningsnumret i givarlistan, räknat med 0 som första. Men tyvärr spelar det ingen roll vilket ordningsnummer det är på den givare som ger fel när det gäller högtempmodulen. Givarna anslutna till högtempmodulen kan påverka varandra så felaktiga värden i en givare kan komma från glapp i någon av de andra två givarna (eller motstånden). Fel kan även komma från glapp i jord eller matningsledaren i kabeln från loggern.