Hej, har fått två skumma falsklarm vid två skillda tidpunkter:

Det första:

Larm Givare Villkor Fördröjning Vid larm Sms-spärr Aktivt Senast Ändra
1 7 VBFram <10 5 sekunder E  Ja 101203 00:41 Ändra
2 8 RumTemp <15 5 sekunder E  Ja  Ändra
Special Ingen kontakt i 3 timmar E  Ja  Ändra
 
Nytt larm
 
Larmlogg
Tid Larm Givare Orsak Status
101203 00:41:24 1 7 VBFram 43.31<50
 

Den larmar altså för att VBFram 43.31<50 vilket är sannt, men vilkoret jag hade satt upp
var VBFram<10!


Det andra larmet fick jag nyss:
Larm: ingen kontakt med logger på över 3 timmar 01:00.00 1970-01-01 E-logger konto jonasb Obs! Sms-pott: 0

Jag har haft kontakt hela tiden, tidsstämpeln är från tidens begynnelse, NTP problem??

MVH/Jonas
 
 
Loggat
PaW
Medlem

Antal inlägg: 94


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2010-12-16 14:16 »

Fick nyss:
Larm: ingen kontakt med logger på över 1 timme 01:00.00 1970-01-01 E-logger konto PaW Obs! Sms-pott: 0

Nått som är tok för fler m.a.o.

/Pa
Loggat

Logger2020+8-C° & 2-KWh
Janfire Flex-A pelletsbrännare
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #2 skrivet: 2010-12-16 14:16 »

Jag fick också ett larm om att kontakten varit nere mer än 3 timmar, kanske alla fått det?
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2010-12-16 18:00 »

Ja dessvärre har det gått ut ett antal falska "ingen kontakt med logger på över 1 timme 01:00.00 1970-01-01"-meddelanden. Men de kommer inte från E-logger utan från en testserver som är en kopia av E-logger. Det har varit strömavbrott på testservern idag och då den startdes om triggades de där larmen. Har nu stängt av larmfunktionen på den så förhoppningsvis ska det inte hända igen. Ursäkta omaket.

Hej, har fått två skumma falsklarm vid två skillda tidpunkter:

Det första:

Larm Givare Villkor Fördröjning Vid larm Sms-spärr Aktivt Senast Ändra
1 7 VBFram <10 5 sekunder E  Ja 101203 00:41 Ändra
2 8 RumTemp <15 5 sekunder E  Ja  Ändra
Special Ingen kontakt i 3 timmar E  Ja  Ändra
 
Nytt larm
 
Larmlogg
Tid Larm Givare Orsak Status
101203 00:41:24 1 7 VBFram 43.31<50
 

Den larmar altså för att VBFram 43.31<50 vilket är sannt, men vilkoret jag hade satt upp
var VBFram<10!

Kan det kanske vara att någon gammal inställning låg kvar, minns du om du haft det definierat som <50 grader tidigare nån gång?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
jonasb
Medlem

Antal inlägg: 21


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2010-12-17 14:01 »

Kan det kanske vara att någon gammal inställning låg kvar, minns du om du haft det definierat som <50 grader tidigare nån gång?
Det tror jag inte
/Jonas