Ämne: Avbrott rökgasgivare? (läst 15176 gånger)
Patric
Medlem
Antal inlägg: 15
SV: Avbrott rökgasgivare?
«
Svara #15 skrivet:
2012-12-17 13:27 »
Fel nu är vi nere på -41,6, ute är det +1?
??
Loggat
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: Avbrott rökgasgivare?
«
Svara #16 skrivet:
2012-12-17 14:21 »
Högtempgivarna är inte vattentäta i själva kabelvägen in i hylsan.
Vatten/fukt som kan tränga in inuti hylsan via den rostfria flätan kan säkert göra att de börjar visa fel.
Givarna har skyddsklass IP65:
Första siffran anger:
0 inget skydd
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm
5 Dammskyddad
6 Dammtät
Andra siffran anger:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten, apparaten får en lutas mer än 15 grader från
normalvinkeln
3 Skyddad mot strilande vatten max vinkel 60 grader
4 Skyddade mot strilande vatten alla vinklar
5 Skyddad mot vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten, (munstycke sjö etc.)
7 kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 kan nedsänkas långvarigt i vatten.
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Patric
Medlem
Antal inlägg: 15
SV: Avbrott rökgasgivare?
«
Svara #17 skrivet:
2012-12-17 15:46 »
MJAAA. Visst kan den ha lite yt kondens men inget i närheten av IP65. Det jag tycker är väldigt konstigt är hur värdet dubblerades efter att gett mer ledaryta och det fortsätter att sjunka -50 nu och +0,5 ute.....
«
Senast ändrad: 2012-12-17 15:50 av Patric
»
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4062
SV: Avbrott rökgasgivare?
«
Svara #18 skrivet:
2012-12-17 16:00 »
Enklaste sättet att utesluta kabel- och givarfel är att mäta upp resistansen på givaren (finns multimeter att köpa för under 100:- på Jula). Resistansen bör ligga enligt följande:
temperatur resistans
-50 803
-40 843
-30 882
-20 922
-10 961
+-0 1000
+10 1039
+20 1078
+30 1117
+40 1155
+50 1194
En annan test du kan göra är att koppla loss givaren och istället ansluta ett 1000-ohmsmotstånd direkt på skruvplinten på modulen, temperaturen bör då bli 0 grader.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Patric
Medlem
Antal inlägg: 15
SV: Avbrott rökgasgivare?
«
Svara #19 skrivet:
2012-12-17 16:15 »
tack det ska jag testa
Loggat
Sidor:
1
[
2
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...