Författare Ämne: Avbrott rökgasgivare?  (läst 15176 gånger)
Patric
Medlem

Antal inlägg: 15


Visa profil
« Svara #15 skrivet: 2012-12-17 13:27 »

Fel nu är vi nere på -41,6, ute är det +1?Va???
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #16 skrivet: 2012-12-17 14:21 »

Högtempgivarna är inte vattentäta i själva kabelvägen in i hylsan.
Vatten/fukt som kan tränga in inuti hylsan via den rostfria flätan kan säkert göra att de börjar visa fel.
Givarna har skyddsklass IP65:
Första siffran anger:
0 inget skydd
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm
5 Dammskyddad
6 Dammtät

Andra siffran anger:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten, apparaten får en lutas mer än 15 grader från
normalvinkeln
3 Skyddad mot strilande vatten max vinkel 60 grader
4 Skyddade mot strilande vatten alla vinklar
5 Skyddad mot vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten, (munstycke sjö etc.)
7 kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 kan nedsänkas långvarigt i vatten.
Loggat

Patric
Medlem

Antal inlägg: 15


Visa profil
« Svara #17 skrivet: 2012-12-17 15:46 »

MJAAA. Visst kan den ha lite yt kondens men inget i närheten av IP65. Det jag tycker är väldigt konstigt är hur värdet dubblerades efter att gett mer ledaryta och det fortsätter att sjunka -50 nu och +0,5 ute.....
« Senast ändrad: 2012-12-17 15:50 av Patric » Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4062


Visa profil
« Svara #18 skrivet: 2012-12-17 16:00 »

Enklaste sättet att utesluta kabel- och givarfel är att mäta upp resistansen på givaren (finns multimeter att köpa för under 100:- på Jula). Resistansen bör ligga enligt följande:

temperatur resistans
-50 803
-40 843
-30 882
-20 922
-10 961
+-0 1000
+10 1039
+20 1078
+30 1117
+40 1155
+50 1194

En annan test du kan göra är att koppla loss givaren och istället ansluta ett 1000-ohmsmotstånd direkt på skruvplinten på modulen, temperaturen bör då bli 0 grader.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Patric
Medlem

Antal inlägg: 15


Visa profil
« Svara #19 skrivet: 2012-12-17 16:15 »

tack det ska jag testa
Loggat