Pulsmodulen är ok och efter anslutning till e-logger och nedladdning av inställningar visar den rätt värden.
Det är möjligt att den har fungerat hela tiden men jag har tagit "Exp 0" som ett tecken på att den inte hittas.
Överst i manualavsnittet "Vid givarproblem" jag hänvisade till i #8 finns en hänvisning till avsnittet "startsekvens", där beskrivs vad som visas i teckenfönstret när loggern startas. Först visas antal ansluta moduler av varje sort "Px Hx Tx Ix", sen visas totalt antal ansluta moduler och antal ingångar på dem "x exp. x ing." och till sist antal givare "x ansl. givare". Men en pulsmodul ansluten bör loggern alltså visa "P1 H0 T0 I0", "1 exp. 1 ing." Jag har aldrig sett denna information misstämma såvida det inte glappar i någon kabel vid start.
Så nu återstår 7 tempgivare och en trasslande pulsutgång på flödesmätaren.
Prova följande:
1) Koppla ur precs alla anslutna kablar från skruvplintarna på loggern (givare, moduler, elmätare)
2) Nollställ loggern (kontrollera att det verkligen står "minne raderat" då du nollställer).
3) Bryt strömmen till loggern
4) Anslut en enda temperaturgivare (var noga med att det verkligen bara är en enda givare ansluten med en rak kabel utan förgreningar osv)
5) Slå på strömmen till loggern
6) Titta vad som står i displayen när loggern startas, står där "1 ansl. givare" - märk givaren "OK", står där "0 ansl. givare" - märk givaren "trasig".
7) Bryt strömmen till loggern
8) Koppla ur givaren, anslut en annan temperaturgivare, hoppa till steg 5 och fortsätt tills alla givare är testade.
Vad blir utfallet av detta, är alla givare OK?