Michael Öijwall
Medlem

Antal inlägg: 70


Visa profil
« Svara #30 skrivet: 2013-02-04 20:50 »

Just nu är pulsmodulen utryckt - men jag skall kolla vid tillfälle (sitter ute i elskåpet).

Jag får inte till alla 7 tempgivarna samtidigt, eller rättare sagt jag gick från 3 till 0 genom att koppla in pulsmodulen (som sitter på 4-6 medan tempgivarna sitter på 1-3).  Va?

Så nu är jag tillbaka på en ren logger med de två pulsingångarna aktiva, e1 med en elmätare och e2 med den krånglande flödesmätaren. Men nu har jag kört elmätartesten. e1 ger en konstant ton och den funkar ju också. e2 är helt tyst vilket stöder min teori att den inbyggda pulsmätaren i flödesmätaren har gett upp.
Det enda som är lite konstigt är att om jag tar bort pull-up motståndet så händer det saker på e2 med.
Finns det något annat sätt att kolla om flödesmätarens utgång är död?
Loggat
Michael Öijwall
Medlem

Antal inlägg: 70


Visa profil
« Svara #31 skrivet: 2013-02-04 22:30 »

Nu har jag kollat i elskåpet: pulsmodulen blinkar grönt med en röd blink då och då.

Jag har kopplat ihop allt igen efter sedvanlig nollställning. Den hittar inga tempgivare men påstår sig hitta pulsmodulen.
Loggat
Michael Öijwall
Medlem

Antal inlägg: 70


Visa profil
« Svara #32 skrivet: 2013-02-05 08:42 »

Pulsmodulen är ok och efter anslutning till e-logger och nedladdning av inställningar visar den rätt värden.
Det är möjligt att den har fungerat hela tiden men jag har tagit "Exp 0" som ett tecken på att den inte hittas.

Så nu återstår 7 tempgivare och en trasslande pulsutgång på flödesmätaren.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #33 skrivet: 2013-02-05 10:10 »

Pulsmodulen är ok och efter anslutning till e-logger och nedladdning av inställningar visar den rätt värden.
Det är möjligt att den har fungerat hela tiden men jag har tagit "Exp 0" som ett tecken på att den inte hittas.

Överst i manualavsnittet "Vid givarproblem" jag hänvisade till i #8 finns en hänvisning till avsnittet "startsekvens", där beskrivs vad som visas i teckenfönstret när loggern startas. Först visas antal ansluta moduler av varje sort "Px Hx Tx Ix", sen visas totalt antal ansluta moduler och antal ingångar på dem "x exp. x ing." och till sist antal givare "x ansl. givare". Men en pulsmodul ansluten bör loggern alltså visa "P1 H0 T0 I0", "1 exp. 1 ing." Jag har aldrig sett denna information misstämma såvida det inte glappar i någon kabel vid start.

Så nu återstår 7 tempgivare och en trasslande pulsutgång på flödesmätaren.

Prova följande:
1) Koppla ur precs alla anslutna kablar från skruvplintarna på loggern (givare, moduler, elmätare)
2) Nollställ loggern (kontrollera att det verkligen står "minne raderat" då du nollställer).
3) Bryt strömmen till loggern
4) Anslut en enda temperaturgivare (var noga med att det verkligen bara är en enda givare ansluten med en rak kabel utan förgreningar osv)
5) Slå på strömmen till loggern
6) Titta vad som står i displayen när loggern startas, står där "1 ansl. givare" - märk givaren "OK", står där "0 ansl. givare" - märk givaren "trasig".
7) Bryt strömmen till loggern
8) Koppla ur givaren, anslut en annan temperaturgivare, hoppa till steg 5 och fortsätt tills alla givare är testade.

Vad blir utfallet av detta, är alla givare OK?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Michael Öijwall
Medlem

Antal inlägg: 70


Visa profil
« Svara #34 skrivet: 2013-02-05 22:34 »

Överst i manualavsnittet "Vid givarproblem" jag hänvisade till i #8 finns en hänvisning till avsnittet "startsekvens", där beskrivs vad som visas i teckenfönstret när loggern startas. Först visas antal ansluta moduler av varje sort "Px Hx Tx Ix", sen visas totalt antal ansluta moduler och antal ingångar på dem "x exp. x ing." och till sist antal givare "x ansl. givare". Men en pulsmodul ansluten bör loggern alltså visa "P1 H0 T0 I0", "1 exp. 1 ing." Jag har aldrig sett denna information misstämma såvida det inte glappar i någon kabel vid start.

Lite har jag läst manualen och det är ju precis det här jag jagat de senaste dagarna. Med 1 expansionsmodul ansluten ville jag se "Exp 1" innan jag fortsatte precis som du skriver ovan. Men jag har "P0 H0 T0 I0" och "Exp 0 Inp 0". Men den har alltså fungerat hela tiden - utan att indikera så i displayen.
(Observera att jag i samband med min första nollställning laddade ner uppdateringen)

Jag förstår mycket väl att jag borde testa tempgivarna som du säger men det är orimligt mycket jobb.
4tempgivare går till en kopplingsbox, 2 till en annan och 1 går direkt. 1+2 hade jag att funka ett kort tag. Dog när jag kopplade in pulsgivaren.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #35 skrivet: 2013-02-06 07:35 »

Lite har jag läst manualen och det är ju precis det här jag jagat de senaste dagarna. Med 1 expansionsmodul ansluten ville jag se "Exp 1" innan jag fortsatte precis som du skriver ovan. Men jag har "P0 H0 T0 I0" och "Exp 0 Inp 0". Men den har alltså fungerat hela tiden - utan att indikera så i displayen.
(Observera att jag i samband med min första nollställning laddade ner uppdateringen)

Det låter märkligt att loggern inte detekterar modulen men att den ändå fungerar, men om du säger det så.

Jag förstår mycket väl att jag borde testa tempgivarna som du säger men det är orimligt mycket jobb.
4tempgivare går till en kopplingsbox, 2 till en annan och 1 går direkt. 1+2 hade jag att funka ett kort tag. Dog när jag kopplade in pulsgivaren.

Det finns tyvärr inget annat sätt att felsöka givarna än att testa dem en och en. Så besvärligt kan det inte vara, ta en lång kabel och anslut ena änden till loggern, andra änden kopplar du in vid respektive givares förgreningspunkt.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Michael Öijwall
Medlem

Antal inlägg: 70


Visa profil
« Svara #36 skrivet: 2013-02-06 08:52 »

Det låter märkligt att loggern inte detekterar modulen men att den ändå fungerar, men om du säger det så.

Det finns tyvärr inget annat sätt att felsöka givarna än att testa dem en och en. Så besvärligt kan det inte vara, ta en lång kabel och anslut ena änden till loggern, andra änden kopplar du in vid respektive givares förgreningspunkt.

Nått konstigt är det. Loggern vägrar detektera pulsmätaren. Men laddar jag ner inställningarna från e-logger så funkar den.
Igår kväll när jag läste ditt meddelande gick jag ut och startade om loggern för att förvissa mig om att jag hade 0 överallt, vilket jag hade. Men då tappade loggern inställningarna för pulsmätaren. Så den fortsätter att räkna men översätter inte värdena till W. (Tror du kan se min e-logger så titta någonstans runt 22:00)

Angående givarna så sitter åtminstone den gamla kopplingsboxen med 4 tempgivare väldigt dåligt till. Och för att mäta måste jag ju explicit ta ut givaren ur kopplingsboxen vilket är ett helvete. Dessutom är det ju en del som fungerat helt klanderfritt i 8 månader fram tills jag kopplade ur den i samband med nollställning. De två givarna i den andra boxen har jag lött ihop för bästa kontakt osv..
Så jag tror jag får åka till Microkit och försöka hitta en bra korskopplingsskena och börja om helt från början om jag skall lyckas testa och ta in en givare i taget.

Vad tror ni om flödesmätaren? Jag funderar allvarligt på att koppla ur den helt nu - om den är trasig kan den kanske störa? Har en nyinköpt elmätare och en 3PIQ hemma men om jag tar 3PIQ'n till flödesmätaren så så kan jag ju köpa en diod och ansluta elmätaren till den andra pulsingången istället.

Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #37 skrivet: 2013-02-06 08:57 »

Om du byter ut den nuvarande P3IQ:n mot den du har liggande så kan du ju konstatera om det är något fel på din gamla P3IQ, och kanske även få flödesmätaren att fungera?
Loggat

Michael Öijwall
Medlem

Antal inlägg: 70


Visa profil
« Svara #38 skrivet: 2013-02-06 13:33 »

Om du byter ut den nuvarande P3IQ:n mot den du har liggande så kan du ju konstatera om det är något fel på din gamla P3IQ, och kanske även få flödesmätaren att fungera?
Jag har kört flödesmätaren med allt annat urkopplat på en av pulsingångarna och gjort elmätartestet.
Samma beteende som jag beskrivit tidigare - totalt tyst med pullup motståndet, låter om jag tar bort motståndet.

Tror/hoppas att den P3IQ jag redan har fungerar, verkar snarare som loggern har svårt att minnas hur han skall tolka signalerna.

Andreas/Rickard! Vore det en ide' att under någon maintenance menu ha en knapp för att skicka ner kanaldefinitionerna till loggern? Som det är nu kan man bara göra det efter en nollställning.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #39 skrivet: 2013-02-06 15:20 »

Jag har bara så svårt att tro att vattenmätaren skulle sluta fungera, det finns ju ingen mekanik som kan krångla, bara en hallsensor och lite elektronik för utgången.
Men visst, får du det inte att fungera så skickar jag ned en ny vattenmätare.
Om du känner dig säker på att det är fel på mätaren, e-posta mig vilken typ av mätare du har, och adressen som den skall skickas till så skickar jag ned en ny.

Håller med dig om att nedladdning av de olika definitionerna kunde göras enklare/mer tydligt, både när man raderat minnet, och om man vill göra det utan att ha raderat minnet, men det är bara Andreas som vet hur mycket arbete som krävs för att åstadkomma detta, och som vanligt blir det en prioriteringsfråga bland alla andra önskemål.
Loggat

Michael Öijwall
Medlem

Antal inlägg: 70


Visa profil
« Svara #40 skrivet: 2013-02-06 20:35 »

Nu är jag 100% säker på att den är trasig! Skivan snurrar inte och räkneverket räknar inte upp.
(Tyckte jag tittade på det förut men jag måste ha sett fel. Så inställd på att leta glappkontakt)
Den sitter ju på framledningen till värmepumpen och jag har en Optiflow där som indikerar 13-14 lpm så flöde finns det.

Jag skickar dig ett mail med en referens till köpet och vilken typ det är.
Loggat
Michael Öijwall
Medlem

Antal inlägg: 70


Visa profil
« Svara #41 skrivet: 2013-02-15 22:22 »

Bara en avslutning:
"S7 E1" innebar att jag tappade kontakten med alla givare. Efter mycket om och men och med benäget bistånd av Andreas och Rickard visade det sig till slut att det var nätadaptern som felade. Den var inte helt trasig och jag hade spänning överallt men den orkade inte driva mer än en tempgivare i taget om ens det.
Med ny nätadapter kunde jag enkelt få igång alla givare igen.

Flödesmätaren kärvar på något sätt. Efter inrådan av min röris tog jag en liten hammare och knackade på den och då hoppade den igång. Har varit igång några timmar nu så vi får se om det håller i sig.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #42 skrivet: 2013-02-19 11:03 »

Var sitter flödesmätaren monterad, kan du ha ett gammalt rörsystem med mycket avlagringar i?

Bra att det löste sig med nytt nätagg. Synd att det blev så mycket felsökning innan du kom fram till vad det var, det här med nätagg är något jag har frågat om ibland när andra haft problem, men kom inte att tänka på det nu. Nu är det i alla fall inlagt under "Vid givarproblem" i manualen. Och som jag skriver där så är det inte säkert att nätadaptern "inte orkade driva", det kan också vara så att den gav brusig spänning och på så sätt störde givarnätet så att det inte gick att ha mer än nån enstaka givare.
Loggat