E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Peosn skrivet 2022-11-25 12:35



Titel: LoggerSoft - Shelly
Skrivet av: Peosn skrivet 2022-11-25 12:35
Hej
Jag kollade också lite på detta med att man får spikar i E-logger med Shelly enheter som är beskrivet i ett annat ärende.
Det verkar som man får fel nivå på Shelly-enheter in till LoggerSoft, se bild o logg.
Om det visas 75W i Shelly så visas det 0,75 i LoggerSoft men rätt i E-logger och HA(M2M).
Vi får se om det är ett fel eller jag missat något.

Logg i LoggerSoft:
06:58:40,0.78
06:58:55,0.78
06:59:00,0.78
06:59:10,0.78
06:59:20,0.77
06:59:30,0.77
06:59:40,0.77
06:59:50,0.78
07:00:00,0.77
07:00:10,0.77
07:03:01,0.77
07:03:10,0.77
07:03:20,0.78
07:03:30,0.78
07:03:40,0.77
07:03:50,0.76
07:04:00,0.77
07:04:10,0.77
07:04:20,0.76
07:04:30,0.78
07:04:40,0.77





Titel: SV: LoggerSoft - Shelly
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-25 14:51
Hej!

Tack. Ja det är nog mycket troligt att det kan bli fel i LoggerSoft när det gäller Shelly, LoggerSoft är inte uppdaterat sedan funktionaliteten för "Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop" lades till.

Hur är det nu i LoggerSoft, finns det någon möjlighet i givarinställningen att enkelt skala om värdet så det blir rätt?


Titel: SV: LoggerSoft - Shelly
Skrivet av: Peosn skrivet 2022-11-25 16:17
Jag använder sällan LoggerSoft, bara vid test och felsökningar, så jag har dålig koll på inställningar i LoggerSoft.
Men vi får se vad som blir framöver.