E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Runnegard skrivet 2023-12-12 11:05



Titel: Logger 1010 i isoleratnät
Skrivet av: Runnegard skrivet 2023-12-12 11:05
Jag har en Logger 1010 med HAN/H1 option som jag inte får att fungera som jag vill.

Det jag vill göra är att läsa en H1-elmätere och två elmätare med pulsutgång. Dessa tre kanaler vill jag läsa in i en PLC med modbus i ett isolerat nät.
När jag sätter loggern med internetåtkomst (mode: E-logger+ LoggerSoft+ SD-kort) kan jag konfigurera givare och kanaler i E-Logger. Det går att läsa kanalerna med modbus
När jag ändrar nätverksinställningar på loggern och lägger denna på mitt isolerade nät (192.168.201.0/24) stannar loggern i initieringen (Init 2/6). I skärmen visas ett felmeddelande ”Internet err 2 Check WANcabel Firew? Allow 192.168.201.36”. Loggen svarar inte på ping eller modbusanrop.
Hur kommer jag runt detta?  

En fråga.
Vad är det digitala ingångarna räknar (ingångstyp: Energi)? Effekt eller energi? Det verkar var effekt. Jag skulle vilja räkna den totala energin. Vilken ingångs typ använder jag i så fall?


Titel: SV: Logger 1010 i isoleratnät
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-12-13 09:08
Hej,

Om Modbus TCP-anrop skall ske mot loggern i ett internt nätverk utan att uppkoppling mot omvärlden så måste driftläge LoggerSoft användas. Detta då driftläge E-logger förutsätter att loggern har kontakt mot webbtjänsten E-logger, och har den inte det kommer den att fastna i uppstartsfasen.

Det du får ut när du läser av PD-ingångarna är momentaneffekt. E-logger summerar momentaneffekt-avläsningarna från PD-ingångarna och dividerar per timme för att få kWh. Avigt kan tyckas, men fungerar förvånansvärt bra. (Ställ gärna icke-relaterade frågor i nya trådar, när rubriken stämmer med innehållet blir det ordningen i forumet mycket bättre. Tack!)