Hej,

Trodde jag fått ordning på detta med att styra över till el vid lågpris, men icke.

Priset visas hyfsat rätt på panelen, kanske några ören fel.

Relät går att styra manuellt från "styrning", elen verkar rätt kopplad.

Men jag får det inte att växla aut när priset går under gränsvärdet, behöver hjälp att fixa detta, bif skärmdumpar.

MVH Lars
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2023-11-14 13:07 »

Hej,

Det ska vi nog fixa, men behöver mer kött på benen:
1) Skapa givare+kanal för utgången "Relä 2" och lägg in tillsammans med elpriset i en graf som du postar här.
2) Posta även utgångsloggen på loggern i anslutning till omslagen.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2023-11-14 17:51 »

Tack, återkommer imorron när jag simulerat av prisfunktionen.
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2023-11-14 21:13 »

Hej igen,

Provade redan ikväll och det ser nu ut att fungera. Egentligen utan att veta varför. Det ända jag gjorde var att skapa en kanalgrupp för Total el, elpris och R2. Möjligen att jag också förstod att på styrningssidan, de övre rutorna var utsignalen på utgången som jag satt lika med Gränsvärdet för R2, dessa ändade jag till 100 PÅ och 0 Av.

Bif skärmdumpar så du kan se också.

Tack för hjälpen.
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2023-11-14 21:17 »

Hej,

Denna fil skulle varit med, omslag vid 0.85 kr/kwh och den andra filen vid 0.30 kr/kwh

MVH Lars
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2023-11-16 10:48 »

Hej!

Ja det var säkert ut på/av-nivåerna som spökade. Tror det kanske hade framgått i utgångsloggen på loggern genom att du sett omslaget som "AV" där det borde stått "PÅ" pga nivåerna.

Toppen att det funkar!