E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Per skrivet 2012-01-06 20:18



Titel: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Per skrivet 2012-01-06 20:18
Hej!
Jag har problem med en utegivare, värdet från givaren dippar emellanåt (regelbundet).
Jag har försökt att skilja buss kabeln från kraftkablar utan framgång.
Några tips?
Jag bifogar en graf.

Mvh Per Andreasson Ed


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-06 20:32
Bifoga gärna en graf på enbart utegivaren så blir upplösningen bättre.
Bifoga gärna en 1-timmesgraf.


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Per skrivet 2012-01-09 18:21
Hej igen!
Jag bifogar en ny bild med grafer, skickar med en graf på utegivaren och en på givaren i garaget.
Dessa ligger på en 3-tråds slinga, det verkar vara ett fenomen att när ute givaren dippar pikar garagegivaren.
Några tips?
Mvh Per


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-09 18:36
Det där har jag aldrig sett tidigare.
Har du ett 250 ohm motstånd skulle du kunna prova sätta det i serie med dataingången på loggern för att se om det beror på störningar i nätverket.
Alltså sätt ett 250 ohms motstånd på dataplinten - sockerbit - koppla inkommande dataledare i sockerbiten.
Släng iväg ett mail till rickard@webiq.se om du vill att jag skickar dig motstånd att testa med.

Om inte Andreas har några ideer?


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-09 19:31
Om givarna går i tretrådsläge kanske det kan vara problem med 5V-matningen? Skulle kunna prova använda +5V från polskruv 13 istället för polskruv 3.


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Per skrivet 2012-01-09 22:19
Hej!
Det verkar inte hjälpa med att ta en annan +5v.
Men är det fler spänningsdelar i loggern, det kommer inte från samma regulator?
Mvh Per


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-09 22:26
Ja, den kommer från samma regulator, men det sitter en strömbegränsare på varje utgång som gör att den ena kan fungera bra även om den andra inte gör det.


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-10 08:19
Det verkar inte hjälpa med att ta en annan +5v.

Hur lång är den totala kabellängden på tretrådsslingan?

Sitter där fler givare än ute och garage på tretrådsslingan, hur många? Dippar de i så fall?

Om du provar koppla tretrådsslingan i tvåtrådsläge på ingång 2 istället (jord och +5 till polskruv 5 och data till polskruv 6, radera loggerminnet), försvinner problemen?


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Per skrivet 2012-01-10 21:18
Hej!
Jag kan förklara hur det är gjort.
Jag har dragit en treledare från loggern till en kopplingsplint (kabel och plint är köpt från er), kabel längd ca: 7-8m.
I från kopplingsplinten går det en kabel till garagegivaren och en kabel till Utegivaren.
Kabeln till garage givaren är en 4 ledad EK som är ca 7-8m, kabeln hade jag sedan tidigare.
Kabeln till utegivaren går parallellt med den andra givarkabeln ca 7 meter sedan fortsätter den, total längd från plint till utegivare ca 12-13 m.
Jag har flyttat utegivaren en gång så kabeln har inte gått paralellt hela tiden, men problemen fans tidigare också.
Finns det nackdel med stjärn nät, jag kan ju gå vidare från garagegivaren till utegivaren om du tror det är bättre?

Sedan får jag väll testa 2 tråds lösningen, men det är väll inte lika bra?

Mvh Per


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-10 21:26
Jag tror att du kan lösa problemen genom att gå vidare från garagegivaren till utegivaren, om det nu är störningar i nätet som spökar.
2-trådslösningen är i de allra flesta fall lika bra.


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Per skrivet 2012-01-10 21:37
ok, tac så länge


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Per skrivet 2014-02-10 21:44
Jag tror att du kan lösa problemen genom att gå vidare från garagegivaren till utegivaren, om det nu är störningar i nätet som spökar.
2-trådslösningen är i de allra flesta fall lika bra.
Kan det vara något fel på min loger eftersom tre trådskopplingen verkar vara känslig för störningar och två tråd kopplingen verkar funka bra?
Hej!
Jag kan förklara hur det är gjort.
Jag har dragit en treledare från loggern till en kopplingsplint (kabel och plint är köpt från er), kabel längd ca: 7-8m.
I från kopplingsplinten går det en kabel till garagegivaren och en kabel till Utegivaren.
Kabeln till garage givaren är en 4 ledad EK som är ca 7-8m, kabeln hade jag sedan tidigare.
Kabeln till utegivaren går parallellt med den andra givarkabeln ca 7 meter sedan fortsätter den, total längd från plint till utegivare ca 12-13 m.
Jag har flyttat utegivaren en gång så kabeln har inte gått paralellt hela tiden, men problemen fans tidigare också.
Finns det nackdel med stjärn nät, jag kan ju gå vidare från garagegivaren till utegivaren om du tror det är bättre?

Sedan får jag väll testa 2 tråds lösningen, men det är väll inte lika bra?

Mvh Per


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Per skrivet 2014-02-10 21:45
Kan det vara något fel på min loger eftersom tre trådskopplingen verkar vara känslig för störningar och två tråd kopplingen verkar funka bra?


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-02-11 08:37
Nja, fel tror jag inte att det är, men du kan ha glapp, det är viktigt att du har tillräckligt mycket kabelmaterial i plintarna för att de skall ge bra kontakt, eller så får du störningar eller impedansproblem i ditt stjärnnät.
Enklast vore väl i detta fall att koppla vidare från garagegivaren.

Du kan även ha en sensor som spökar (fukt/överledning) som gör tretråden känsligare, men som gjort att det trots allt fungerar bättre nu än när du hade allt kopplat på tvåtrådsingången.


Titel: SV: Dipp på mätvärde ute givare
Skrivet av: Per skrivet 2014-02-14 20:47
kopplade om till tvåtråd. då blev det bra.
tack