Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: GOTAVI skrivet 2009-03-07 11:58



Titel: Logger 2020 - Felaktiga mätvärden
Skrivet av: GOTAVI skrivet 2009-03-07 11:58
Jag har nu börjat att ansluta fler givare till logger.
När jag då tittar på mätvärden i loggersoft så visar flera av givarna ett mätvärde på 127.68 grader.
Jag trodde då att det var givar fel och började då att ansluta dom tillkommande givarna, en och en till logern. Det visade sig att när jag ansluter den 21:a givaren till loggern så blir det en avläsning av 127.68 grader på två olika givaren. Dels den sist ansluta samt ytterligare en givare.

Är det fler som har upplevt detta fenomen?

Jag har givare anslutna med både två- och tre-tråds inkoppling.


Titel: SV: Logger 2020 - Felaktiga mätvärden
Skrivet av: Ternander skrivet 2009-03-07 13:04
Jag får liknande problem,när jag gick från 14st till 16 givare.
Kör nu 8st tretråds 6st tvåtråds och två el-mätare skall testa sen med
15st och se var gränsen går min totala längd på tempgivarna är
cirka 160 meter och på elmätarna 70meter.


Titel: SV: Logger 2020 - Felaktiga mätvärden
Skrivet av: Andreas skrivet 2009-03-07 13:56
Det låter precis som om ni börjar tangera gränsen för hur långt nät man kan köra utan anpassning.

1) Vad använder ni för typ av kabel i era givarnät?

2) Kan ni beskriva exakt hur era nät ser ut, antingen med ord, eller kanske enklare, med en liten måttsatt skiss som bifogad bild till ett inlägg?