Visa inlägg
|
Sidor: [1] 2 3
|
3
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: S11 E0 efter åska
|
skrivet: 2016-09-09 12:49
|
Förberedelsen bestod i att fördra en dragtråd under hela altanen och in genom ytterväggen, samt att skära upp ett spår 7cm ner i gräsmattan. Köpte energibutikens vattentäta 10meters sensor, la in lite silikon i skarven mellan tempgivaren och tråden. Linda ett rejält lager eltejp.. just där sensorn är gjorde jag ett djupare hål med ett spett, sensorn ligger på 15cm djup.. Återstår att se hur länge det fungerar, återkopplar här om/när den ger upp! Förvånande att temperaturen skiftar så mycket mellan dag och natt, 15cm under marknivå. Kul är det iallafall och nu vet jag vad och när jag ska vårda gräsmattan.
|
|
|
4
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: S11 E0 efter åska
|
skrivet: 2016-09-04 18:33
|
Återkoppling. Jag anslöt dom en och en, alla 4 var kaputt. Jag hade en extra uppsättning av exakt den uppsättningen som dog i blixtens framfart, ibland har man tur. Har blixtrat och dundrat här tidigare men den gången var det extremt mycket. Att inte kunna se hur ventilationsaggregatet levererade var smärtsamt jobbigt, nu är ordningen återställd. Nu är Loggern ännu bättre, jag monterade in temperaturgivaren i uterummet, dom gamla termometrarna exploderade någonstans efter 80 grader. Har även förberett för att logga marktemperaturen.
|
|
|
5
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: S11 E0 efter åska
|
skrivet: 2016-08-26 17:21
|
Sent svar men tack! Nu har jag letat å testat mig fram. Jag tog bort alla tempgivare från plint 1,2,3 och stoppade in en helt ny tempgivare för att se om loggern var kaputt och släng. Det fungerade , petade in utomhusgivaren på samma plintar och det fungerade också. Monterade in en hobbyrummets tidigare tempgivaren, det fungerade INTE för då försvinner även dom andra givarna! Den är förmodligen kaputt, monterar sen in en tråd som innehåller 4 temperaturgivare från FTX och då blir det också fel. Nu kommer själva frågan, är det rimligt/möjligt att fler givare går sönder samtidigt vid åska?"Om jag inte missminner mig var det 80 blixtnedslag" Så himla glad idag, hel logger och fredag
|
|
|
7
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: S11 E0 efter åska
|
skrivet: 2016-06-09 23:07
|
Har inte hunnit börja leta efter felet, var nästan säker på att det bara var att köpa en ny logger. Kl 01.00 i natt började helt plötsligt några fler saker hoppa igång. Det som började fungera var VVB loggningen och fukt/tempmodulen+ huvudelmätaren. Har haft elförbrukningar på över 1500kwh om dagen i några dagar. Ska vänta några dagar till innan jag börjar rota, med lite tur så.
|
|
|
8
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / S11 E0 efter åska
|
skrivet: 2016-06-07 20:01
|
Det började blixtra och åska, då stängde jag av värmepumparna men tänkte inte loggern, efter åskan satte jag på värmepumparna igen.
På kvällen upptäcker jag att det står S11 E0, betyder att 11 givare och 0 moduler inte har svarat.
Testa ny nätdel, samma resultat S11 E0. När jag tittar på graferna är det enda loggern fortfarande registrerar rätt är värmepumparna, som jag stängde av vid åsktillfället. Vad kan tänkas vara fel?
Senaste mätvärden Kanal Värde Min Max Medel Kommentar F-Temp givare 81.09 (19:02) 64.40 (00:00) 81.09 (19:00) 72.78 Hobbyrum-Garage 81.09 (19:02) 64.40 (00:00) 81.09 (19:00) 72.79 Utetemp 81.09 (19:02) 64.40 (00:00) 81.09 (19:00) 72.79 Vent frånluft 81.09 (19:02) 64.40 (00:00) 81.09 (19:00) 72.79 Vent In 81.09 (19:02) 64.40 (00:00) 81.09 (19:00) 72.78 Vent Tilluft 81.09 (19:02) 64.40 (00:00) 81.09 (19:00) 72.79 Vent ut 81.09 (19:02) 64.40 (00:00) 81.09 (19:00) 72.78 Huvud elmätaren. 65.53 (19:23) 65.53 (00:00) 65.53 (00:00) 65.53 LLVP NB 0.01 (19:23) 0.01 (12:46) 0.45 (18:59) 0.16 LLVP ÖV 0.00 (19:23) 0.00 (18:59) 0.01 (19:08) 0.00 VVB 65.53 (19:23) 65.53 (00:00) 65.53 (00:00) 65.53 Luftfukt 0.00 (19:02) 999.00 (-) -999.00 (-)
|
|
|
9
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Elmätaravläsning via P3IQ
|
skrivet: 2016-01-05 11:26
|
Jag har kopplat på följande sätt. Från VVB P3IQ till logger. Plint 1 till plint 5 på logger Plint 2 till plint 6 på logger Plint 3 till plint 4 på logger Fungerar att läsa av det på e-logger, har inte byglat mellan 3 å 4 på P3IQ eftersom jag skulle koppla in en elmätare till. För att få avläsning med ytterligare en elmätaren. Plint 4 på P3IQ till elmäterens nr 21 Elmätarens nr 20 direkt in på plint 4 på loggern, kopplingsschemat visar att den ska först gå till plint 3 på P3IQ. Att plint 20 kopplas direkt in på loggern kan det göra att det blir knas? Kan iofs testa med att flytta nr 20 till plint 3 i P3IQ istället. Återkommer... Nu har jag kört omkopplingen en stund och får redigt många spikar, den största upp mot 16Kw när både VVB och golvvärmen förbrukar ström. Kopplar bort den extra elmätaren så länge.
|
|
|
10
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / Elmätaravläsning via P3IQ
|
skrivet: 2016-01-04 20:51
|
Jag har detta inkopplat för elavläsning.
Huvudelmätaren = P3IQ. Kanal, El Total. LLVP 1 = Pulsingång på logger2020 Kanal, El värme. LLVP 2 = Pulsingång på logger2020 Kanal, Elförbrukare. VVB = P3IQ Kanal, Elförbrukare.
Sen har jag idag kopplat in ytterligare en elmätare för golvvärmen via VVB P3IQ. När jag söker efter nya givare kommer inget nytt upp, jag ser att den registrerar elförbrukningen på e-logger, men den registrerar på samma som VVB, känner inte logger2020 av att det är en annan elmätare?
|
|
|
12
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Min huvudelmätare stämmer inte med loggerns..
|
skrivet: 2014-02-01 01:29
|
Tack för hjälpen.. När jag såg inlägget ikväll gav jag mig ut i snöyran bygla mellan 3-4an. Direkt såg jag att graferna såg annorlunda ut, mer stabila.. Tantaloan gick och duschade och INGA spikar dök upp.. Nu ska vi se om det är lika stabilt under 24timmar.. Märkligt att jag inte hade byglat, måste leta reda på vilken installationsinkoppling jag följde då jag monterade sensorn.. Jättetack, och som vanligt var det bara skit bakom skruvmejseln.. Vad kul då kan jag sätta tillbaka allt imorgon, ehh idag fast efter det att jag sovit en stund!!
|
|
|
15
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Min huvudelmätare stämmer inte med loggerns..
|
skrivet: 2014-01-27 15:16
|
När jag kopplade in sensorn var det mulet då blinkningarna kom, kanske var någonting som skickades från loggern för att söka efter den Elmätaren heter Kamstrup, jag har tittat genom kameran för att se om det kommer blinkningar från något annat hål men det gör det inte.. Nu har jag i alla fall gjort en rad åtgärder och det var inte: När jag kopplade bort alla andra givare. När jag drog en helt ny sensorkabel, liggandes på golvet och bara hade en enhet inkopplad. När jag flyttade loggern 3meter från centralen. När jag linda aluminiumfolie runt allt som gick. När jag satte in ett stålelement som skydd. Som fick bort spikarna, spikarna kommer absolut mest då varmvattenberedare drar igång Det enda jag har kvar att testa är att inhandla en nätadapter igen, sen är det idétorka
|
|
|
|