Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2017-06-26 16:42



Titel: Installera tryckgivare.
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-06-26 16:42
Jag tänkte installera 4 st tryckgivare (Huba control  mod 520.XX /4-20mA) mot A/DMIQ.
Klara L2020 den belastningen inkl en temp/fuktgivare?  Om inte hur bär jag mig åt för att driva givara med extern strömförsörjning?


Titel: SV: Installera tryckgivare.
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-06-27 07:09
Enklast är nog att dela upp matningen som matar logger 2020 så att du tar ut matningen till givarna innan du matar logger 2020.
Alltså nätdelen - förgrening - en förgrening till Logger 2020 - den andra till tryckgivarna.
Skulle nätdelen inte klara detta (det borde den) så kan du byta till en större nätdel.


Titel: SV: Installera tryckgivare.
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-06-27 07:46
Tack för det, tänkte inte på det....  :P
Var ändrar jag så jag får "Bar" ist för %


Titel: SV: Installera tryckgivare.
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-06-27 09:14
Tror inte att det går.
Andreas kan svara bättre/säkrare på om det går, eller om det kommer att gå framöver.

Jag tror dock att du kan skala om givarna så att de visar "rätt värde" genom att följa denna instruktion.

Justering av analoga och digitala ingångar
Om Logger 2020 har mjukvara 110119 eller högre och är direktuppkopplad mot webbtjänsten visas ett antal extra fält för ingångarna från anslutna IO-moduler.

Spänning för 0% (endast analog ingång) - här anges den spänning mellan 0-4V som skall motsvara 0%.
Spänning för 100% (endast analog ingång) - här anges den spänning mellan 1-5V som skall motsvara 100%.
Skalfaktor - här anges en skalfaktor mellan 0,01-1000 för att räkna om värdet från 0-100% till lämpligt mätområde för ingångens insignal.
Offset (endast analog ingång) - här anges en offset mellan -10000-10000 för att räkna om värdet från 0-100% till lämpligt mätområde för ingångens insignal.
Inställningarna för 0% och 100% påverkar, precis som offsetjusteringen för övriga kanaler ovan, allt som har med givaren att göra. Notera att ju lägre spänningsskillnaden är mellan 0% och 100% desto hackigare kommer utsignalen att vara, om skillnaden är liten bör signalen anpassas analogt för att utnyttja hela området 0-5V.

Inställningarna skalfaktor och offset påverkar det som visas i webbtjänsten dvs. mätvärden och grafer, dock inte det som visas i teckenfönstret i Logger 2020 och larmvärden, där gäller fortfarande 0-100%. Observera att befintliga kanaler baserade på ingångarna kan behöva raderas och skapas om för att skalfaktor och offset skall träda i kraft.

Några exempel på skalfaktor och offset:

En syresensor ger 0V vid 0% syre och 5V vid 20% syre. Skalfaktor blir då 20/100=0,2.
En CO2-sensor ger 0V vid 0ppm och 5V vid 5000 ppm. Skalfaktor blir då 5000/100=50.
En tryckgivare ger 0V vid 1 bar och 5V vid 35 bar. Skalfaktor blir då (35-1)/100=0,34 och offset 1.


Titel: SV: Installera tryckgivare.
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-06-28 08:24
Tack... Men nu måste jag erkänna min okunskap. Jag behöver hjälp med skalfaktorer mm

Tryckgivaren är specad till "The output signal is 4 ... 20 mA" och med ett maxtryck av 10 Bar.


Titel: SV: Installera tryckgivare.
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-06-28 09:01
OM jag hittat rätt givare på e-bay så är den -1 till 10 bar.
I så fall blir formeln som följer:
En tryckgivare ger 0V vid -1 bar och 5V vid 35 bar. Skalfaktor blir då (35+1)/100=0,36 och offset -1.
Så tror jag i alla fall att det blir.  :)

I ditt fall blir området 1-5 V (du måste droppa strömmen över ett 250 ohm motstånd för att få en spänning på ingången).
Och då borde det bli som följer:
Spänning för 0% (endast analog ingång) - här anges den spänning mellan 0-4V som skall motsvara 0%. = 1 volt
Spänning för 100% (endast analog ingång) - här anges den spänning mellan 1-5V som skall motsvara 100%. = 5 Volt
Skalfaktor - här anges en skalfaktor mellan 0,01-1000 för att räkna om värdet från 0-100% till lämpligt mätområde för ingångens insignal. = (Vid 0-10 bar) 0.35
Offset = 0

Du kan väl prova det i alla fall.

Inkopplingen : http://www.logger3030.se/analoga-ingangar-adc/
Här kan du köpa 250 ohm precisionsmotstånd: https://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/243-250-ohm-resistor.html?search_query=250&results=9